Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме:
при работе канальника LG LB-F 3061HL в режиме охлаждения циклит внешний блок(1-2 минуты работает, 2-3 минуты выключен) . При этом tнар.=20град , tпомещ.=27,
Рвсас.=3,7бар - давление на линии всасывания; Ржидк.=7,2-7,8бар - давление на жидкостной линии. В выключенном состоянии давление на обоих штуцерах 7,5бар. В режиме обогрева работает нормально не выключаясь(обе трубы горячие). Предполагаю, что причина в 4-ходовом клапане.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Всем доброго здоровья!
Подскажите пожалуйста, как следует подключить плату для низкотемпературного использования, в кондиционере CARRIER FB4A/38CKC так чтобы, он работал при заявленной в инструкции наружной температуре -28 градусов. Спасибо.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
В выставочном зале устанавливаются два кассетных кондюка по 7кВт.
Где по Вашему мнению лучше расположить наружные блоки:
1вариант) располагаем на западной стороне здания, длина трассы при этом -5метров.
2вариант) располагаем на северной стороне, длина трассы - 12 метров.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Использует ли кто в работе модные нынче прессы для обжима фитинговых соединений
. Подходит ли такой способ для соединения фреоновых (медных естественно) труб диаметром , к примеру - 42мм. Достаточно ли герметичное соединение получается?
Отзовитесь, кто пользовался.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Доброго дня всем! Подскажите, кто уже ставил: какое содинение (резьба или пайка)предпочесть при монтаже Т/О по фреоновой стороне? У т/о патрубки из нержавейки, а трубы медные д.22мм.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Стоит такое оборудование на обслуге, но мануалов по установке не было изначально. Единственное , что имеется это толстенный альбом А4 формата с описанием электрических цепей,хол.контура, контроллера и спецификация причем на немецком языке.
Собственно большой уж сложности монтажа нет. По холодильному контуру все стандартно, (уклон магистралей в сторону компрессора, маслоподъемные петли в случае необходимости). Внутри никаких доработок
Цитата
Zuk пишет:
о возрату масла из ресивера,
делать не нужно.
Подвод воды к парогенератору и отвод в каналью так же никакой сложности не представляет. Единственное рекомендую поставить хороший фильтр на воду. В нашем водопроводе вода х :censored вая. Дешевле менять катридж чем парогенератор. Из выносных датчиков: в зале датчик температуры в одном корпусе с датчиком влажности, под фальшполом один темп.датчик, и датчик от протекания(водопровод под фальшполом).
А как у вас организована раздача воздуха? с низу вверх, через фальшпол?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Вобщем, устанавливаем сплит(7кВт) с ЗК в солярии. дренаж наружу с подогревом.
сейчас в помещении влажность 20-25%, темп.+30(отопление отключено). Клиенту некие авторитетные эксперты надули в ухо, что на месте отвода конденсата вырастит "сталактит". Я честно говоря, сей момент никогда не отслеживал раньше, да и ни кто из клиентов не жаловался по данной проблеме... Предполагаю, что в период оттепели, когда влажность начнет расти, может на земле образаваться наледь...Кто , что знает по теме?