Читаю смешно и грустно становиться....
Все нижесказанное только про бытовую серию.
1. С шабашниками понятно за 3 копейки работают. Хотя первый раз вакумный насос я увидал 4-5 лет назад - поначалу глядели как на диковинного зверя и доверяли только самой опытной бригаде :-)). До этого абсолютно все кондеры ставили с продувкой. И насколько мне известно в то время у нас в городе ВСЕ конторы ставили без вакумника. Моему дома 6 лет полет нормальный, правда 4 месяца в году только работает. 3 года назад если на бытовухе вакумник - то контора продвинутая, 2 года назад - если без вакумника - лохи последние, Ну а щас - без вакумника, я так думаю только за 3 копейки работают, или пох...ты полные. На прошлой неделе дырочку мааааленькую например обнаружили во внутряхе - а так бы летом приехали искать - сколько времени сэкономлено в разгар жары????
2. Ну еще не всякий вакумник вакуммирует. У нас китайские возят - им хоть неделю вакуммируй - но об этом я узнал только когда моноваккуметр стал использовать. Кстати китаец потом заклинил на радость мне, после CPS другого не надо.
3. Время вакумирования - за 3 минуты ничего не будет - в идеале минут 40 надо. А вот тут мы поступаем так - в прайсе прописано ваккумирование Х рублей - хочешь плати 40 минут - час ваккумировать буду, нехочешь 15 минут и вперед. Время - деньги, самое смешное - богатые клиенты деньги жмут, а нормальные мужики, которым не в лом в тонкости монтажа вникать после обьяснения и демонстрации моноваккуметра готовы платить. А бывает бабулька какая нить попадется так воще приятно хочется сделать. Перечитал - смешно звучит.
По поводу клиента над душой - у меня позиция такая - мне человек платит деньги, почему бы ему не обьяснить как надо??? Чем больше будет знать конечный потребитель тем меньше будет шабашников - когда делаешь качественно, за копейки не будешь работать.
PS Обидно очень когда платишь большие деньги и получаешь фуфло. за 11 тыр за стандартный монтаж я бы по намеку клиента сутки ваккумировал бы. Зажрались...
artis пишет:
В свое время ставили сплиты на автобус лунапарка и пассажирский пароход. Хуже всего было с пароходом - крены, дифференты, конденсат льет на голову пассажирам. В итоге мы знали расписание заходов этого парохода на память и бежали его встречать и в очередной раз объясняться с "пациками"-хозяевами посудины.
Наши тоже ставили на речном трамвайчике - прикол оказался в том, что в момент установки теплоход был пришвартован к берегу и стоял под уклоном - наши выставили по уровню, когда отчалил уровень изменился, короче после доработки все равно подтекает поманеньку - но заказчик понимающий попался.
помню еще лет 5 назад мандячили БК старые в локомотив специальный, который пути толи полирует то ли шкурит - короче наждачными дисками по путям водит - так вот в нем жара конская и вокруг на 20 метров искры летят.
Да ничего не будет! Там же отделитель стоит. Напарник дома в деревне себе поставил через деревянную стену - труб получилось 15 см уже 4 года полет нормальный. Причем какой то китайский помоему генерал климат.
А по полтора метра как уже сказали каждый пятый ставим. А чтоб не журчало надо воду перед монтажем слить из труб и еще говорят вакумить надо ну и заломы само собой.
Лучше позовите мастеров, а то после ремонта есть шанс попасть на вскрытие стен, или залом сделаете - сначала угробите кондер а потом опять вскрытие. Экономии на самостоятельной прокладке - 1 тыс рублей к примеру, а попасть на 10 (а то и больше) легко. Лучше пусть вам штробу нарисуют а вы самостоятельно заштробитесь - вот тут экономия налицо.
ps а где вы 20-24 метра трассы купите???, А чем стену бурить??? Потратьте лучше это время на то в чем вы спец.
air_wave пишет:
Чтобы не было проблем с влагой, трубки при закладке надо не изолентой и скотчем глушить, а припоем.
По уму надо, но блин азот, сварку..... против рулона изоленты..... Представьте в новостройке тащить азот к примеру на 14 этаж без лифта + горелку............... даже на 3 желания особого нет.
А если оставлять концы на 30 см длинее, спаивать, а при монтаже отрезать - окалина образуется на 10 см от места нагрева - азот не нужен???
и вообще на бытовухе это точно нужно при трассе до 4 метров.
а как вы поступаете когда труба окислилась через 3 года после закладки в штробу - чуть тронь заломаешь. Пружину тоже не всегда наденешь. Или к примеру три года валялась на складе 5\8 стала дубовой - не выкидывать же.
Zuk пишет:
Какие условия необходимы для вас что бы вы: работали без срывов производства
Есть у меня знакомый монтажник - так ему хоть миллион заплати - если он с вечера бухает, то утром работать не может, появиться к обеду - да, работать - нет!!!
Цитата
Zuk пишет:
Вообщем какие условия вам необходимы что бы все было отлично и вам нравилось.
На нынешнем месте я работаю не только из-за нормальной зп, но и за отношения, как в коллективе, так и с работадателем. С предыдущего места были уже посылы на бОльшую зп, но...
pusander пишет:
за последние 2 дня поставил 3 лыжы - две 9-ки и 12-й. на вентиляторы не смотрел, кажется чОрные. кондеи не мои, чужой подряд.
Да в принципе ЛЖ далеко не самые плохие сплиты. Сервис нормальный, если брак то меняють. при том, что 80% из всех бытовых сплитов стоят ЛЖ брака не так уж и много. На моей памяти не запустилось после монтажа 2 штуки за 5 лет. Нравиться у них -внутряху под давлением поставляют-дырку во внутряхе сразу исключаешь. компрессор пару раз горел по причине низкого напряжения - 200 вольт не любят они. Зато сколько их видел с заросшими мхом внутренними блоками (вентилятор как шубой обёрнут) и шубой пуха на наружнем блоке. Мое мнение - действительно народная марка. Если гарантия есть, то брать можно. Своих денег стоит. Но при этом следует понимать, что о супернадежности или функциях типа "умный глаз" речи быть не может.
Есть еще такой нюанс - на ЛЖ много не заработаешь, поэтому профессионалы его недолюбливают.
По поводу черного и белого вентилятора - бывает с одной партии и белый и черный( я про наружку). Раньше говорили про резиновые проставки между кронштейном и наружкой - если круглые шайбы - китай, если родные корея. Сейчас думаю - все это фигня - главное фирменный гарантийник и наличие сервисного центра.
Чисто Китай думаю не стоит..... мое мнение. Оссобенно если завезен из китая и с китайской гарантией. У нас тут такое практикуется. недавно Хаер с дырявой внутряхой был. А раз Самсунг с Китая привезли - в наружнем блоке кроме компрессора из электрики ничего более небыло( четырехходовик забыли, конденсатор, релюхи..)
А у вас с гарантией монтаж или только как в гараже дяди Вани - "гарантия до ворот ГСК"???
Зачем вам голову забивать 1\4, капиляркой и заломами. Звоните монтажной организации - озвучивайте проблеммы - пусть либо устраняют, либо демонтируют и возвращают деньги, если не могут устранить. Если косяк самого оборудования (что наврядли), то к торгующей организации.
Если вальцовка нормальная то без герметика все отлично держит, а если плохая... то хоть г.. пластилином намажь - не поможет. А еще иомент затяжки не зря в каждом мануале прописан для каждой трубы, есть сомнения раскошельтесь на динамометрический ключик. А если поучиться охота, то можно на складе старье внутряху и наружку соеденить и под азот, сутки держит - номано.
Видел колпачки трехходовых клапанов на герметике - видать подтавливали.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 25
Начало | Пред. |
123
|
След. |
Конец
| Все