Всем салют!
Проблема вот в чем.Кондюк McQuay вн.MDB150BR2 нар.MCC075CR 2шт.
Второй контур(нар.блок)работает без проблем.А вот первый включается на 5-10 минут и глохнет
притом глохнет только компрессор винтелятор продолжает колотить,ошибок пров.пульт никаких
не выдает показывает что работают оба блока.Проверил сигнал,сигнал на работу компрессора
поступает.Перезапустил.Проверил давление на всасе 5бар на подаче 18бар,проверил рабочий ток
на компрессоре 11-12А температура перегрева тоже в норме,гильза компрессора как и должно
быть тепленькая температура головки комп.75-80 датчики все проверил,вообщем перелопатил
все что смог.Мое мнение! Срабатывает вн.защита компрессора размыкаются обмотки.
Парни подскажите где я дурак.
При включении,внутренний блок светится как новогодняя елка,мигают все 4 светодиода.
На пульт реагирует вкл-выкл и на остальные кнопки пульта тоже пищит,только вот ни хрена не меняется, как мигал так и продолжает мигать.На кнопку автостарта реакции 0,ни писка ни дрыска.Мужики!Подскажите что это за херня такая.
Братцы! Поделитесь умной мыслью! Плата от daewoo через раз на пульт реагирует! Кнопкой включается без проблем.А от пульта,чудеса какие-то,то принимает сигнал, то нет.Думал где-то провода не контачат дык нет,
все в норме,питание на ик приемник есть.Включаю в сеть,проверяю,работает,на любую кнопку пульта реагирует без проблем,20-30мин,час.Сеть отключил,включаю(притом плата не шевелится)А дудки. Повторяю все по новой, раза с четвертого все опять фуричит.
Может у кого есть соображения на сей счет?!
Братцы! Поделитесь свежими мыслями.Кондиционер Daewoo на пульт реагирует через раз,от кнопки срабатывает без проблем.Вырубаю сеть,перезапускаю, работает, на любую кнопку пульта реагирует и так работает как часы пока не вырубишь питание.Выключаю,перезапускаю А шиш .От кнопки работает.а на пульт не реагирует.Пробую перезапускать, раза с седьмого пульт снова фурычит.
Может у кого есть соображения на сей счет.