tryman (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «McQuay MCC 075, Парни! Помогите разобратся!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
26-07-2008 21:44
Перейти
Всем салют!
Проблема вот в чем.Кондюк McQuay вн.MDB150BR2 нар.MCC075CR 2шт.
Второй контур(нар.блок)работает без проблем.А вот первый включается на 5-10 минут и глохнет
притом глохнет только компрессор винтелятор продолжает колотить,ошибок пров.пульт никаких
не выдает показывает что работают оба блока.Проверил сигнал,сигнал на работу компрессора
поступает.Перезапустил.Проверил давление на всасе 5бар на подаче 18бар,проверил рабочий ток
на компрессоре 11-12А температура перегрева тоже в норме,гильза компрессора как и должно
быть тепленькая температура головки комп.75-80 датчики все проверил,вообщем перелопатил
все что смог.Мое мнение! Срабатывает вн.защита компрессора размыкаются обмотки.
Парни подскажите где я дурак.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Помогите» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
26-03-2009 15:20
Перейти
Согласен с TAIIIKOB.Мужики! Посмотрите внимательно,помпа на кассете должна быть,ежели конечно ее не украли(такое бывает).А ежели ее нет,то вот вам и ответ.От 3 до 7 сек.как правило происходит опрос установленных на плате устройств,плата видит либо не работающее устройство
либо его отсутствие.В вашем случае ищите drain pump motor, без него,все одно,грош цена такому
кондиционеру.
Cообщений в теме: 5
Тема: «МсQuay,кака-то хрень с платой, МсQuay рятуйте.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
25-03-2009 00:14
Перейти
При включении,внутренний блок светится как новогодняя елка,мигают все 4 светодиода.
На пульт реагирует вкл-выкл и на остальные кнопки пульта тоже пищит,только вот ни хрена не меняется, как мигал так и продолжает мигать.На кнопку автостарта реакции 0,ни писка ни дрыска.Мужики!Подскажите что это за херня такая. hammer
Создано:
19-04-2010 21:20
Перейти
Похожая ситуация была на Мицике инверторе,модель правда уже не помню,внутренний работал без проблем а наружка то включается то нет.Ковырялись долго!Но проблему все же нашли.Выеживался noise filter(фильтр шума).
Подобрали аналог,поплевали,прилепили....работает.Говоря по правде,инверторы в ремонте штука геморная
потратишь уйму времени а заработаешь на лимонад.То ли дело обычный сплит.Пришел,увидел,победил.Недавно слепил заказчику кондер,получился Panasonic-Samsung,он кому-то отдал в ремонт плату от своего Панаса, короче ему так ее и не вернули.Влепил я ему плату от Самсунга,работает без проблем.Заказчик смотрит на пульт,говорит "Непонял а почему на пульте Самсунг написано ???" и смотрит квадратными глазами.Я говорю
"Возьмите у ваших женщин смывку для ногтей,вытрите надпись Samsung и напишите маркером Panasonic"ну заказчик с юморком,прикол понял. Договорились...
Создано:
05-05-2010 13:24
Перейти
Братцы! Поделитесь умной мыслью! Плата от daewoo через раз на пульт реагирует! Кнопкой включается без проблем.А от пульта,чудеса какие-то,то принимает сигнал, то нет.Думал где-то провода не контачат дык нет,
все в норме,питание на ик приемник есть.Включаю в сеть,проверяю,работает,на любую кнопку пульта реагирует без проблем,20-30мин,час.Сеть отключил,включаю(притом плата не шевелится)А дудки. hammer Повторяю все по новой, раза с четвертого все опять фуричит.
Может у кого есть соображения на сей счет?!
Создано:
05-05-2010 13:36
Перейти
Братцы! Поделитесь свежими мыслями.Кондиционер Daewoo на пульт реагирует через раз,от кнопки срабатывает без проблем.Вырубаю сеть,перезапускаю, работает, на любую кнопку пульта реагирует и так работает как часы пока не вырубишь питание.Выключаю,перезапускаю А шиш Вопрос .От кнопки работает.а на пульт не реагирует.Пробую перезапускать, раза с седьмого пульт снова фурычит.
Может у кого есть соображения на сей счет.
Cообщений в теме: 1
Тема: «На старую трассу от R22 поставили кондюки на 410м, как быстро помрут» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
24-07-2008 10:17
Перейти
В теории магистраль надо сначала продуть азотом, потом установить антикислотник и осушитель
и тогда все будет работать нормально, НИРАЗУ этого не делал и все работает тип топ, главное
хорошо магистраль отвакуумировать и проследить что бы старое масло литрами в трубопроводе не
осталось а остальное страшилки.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Можно ли совместить наружн блок LT-D5480HA с др. внутренним блоком?, Есть один вн.болк можно ли заменить его на другой?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
26-03-2009 14:44
Перейти
Конечно можно!У меня в практике была ситуация,где надо было согласовать внутреник Fujitsu c
наружным LG.Пощупали,погадали и сделали,все работает по сей день."Стучите и вам откроют". rulez
   

 