Алекzандр (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 5
Тема: «Трёхминутка, Вопрос к знатокам» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
12-12-2009 02:50
Перейти
Устанавливаем Mitsubishi Heavy SRK 40 HD на базовые станции сотового оператора. Кондиционеры оборудуем зимним комплектом (ПРК разных серий или Fasec, картерный, дренажный нагреватель). Всё как обычно. Стандартный монтаж. Длинна фреоноводов 3-4 метра. Без дозоправки. Напряжение сети в пределах нормы. Всё работает без сбоев, но... Уже почти десять кондиционеров выходят из строя по непонятной причине. Их поведение было названо нами "Трёхминутка". Кондиционер работает нормально, давления и температуры в норме, но только вот компрессор и вентилятор наружного блока работают с периодом ровно 3 минуты. Вентилятор внутреннего блока продолжает работать непрерывно, только и его частота вращения, на период остановки внутреннего блока заметно падает. И так до бесконечности. Режимы работы кондиционера могут быть различными. Никаких ошибок кондиционер не сигнализирует. Замена плат управления внутреннего и наружного блока ничего не меняет. В подобный режим работы кондиционеры выходят по прошествии различных сроков эксплуатации. На двух кондиционерах "Трёхминутка" ИСЧЕЗЛА САМА СОБОЙ. Добавлю, что происходит это только с кондиционерами серии HD. Ни HG, ни HJ, ни HBE себя так не ведут. Помогите разобраться. Ни коллеги по бизнесу, ни поставщики ничего нам объяснить не смогли.
Создано:
31-01-2008 04:02
Перейти
"Рекомендованная розничная цена" не зря печатается многими "в кавычках".
Она, по сути, ни к чему не обязывает продавца.
Часто о ней нет ничего конкретного и в договорах поставки дилера.
Зачастую простой демпинг между компаниями опускает отпускную, практически до величины дилерской стоимости. При наличии монтажных бригад сработают в ноль на технике, так хоть на монтаже на отобьют немного. Лишь бы тендер выиграть в голодный год. Всем знакомо, правда?
Тем более для того, что бы адекватно указать нам рекомендованную розницу у поставщиков должен, как минимум - существовать специалист, проводящий исследования рынка продаж своей техники по регионам. Вывести среднюю величину торговой наценки, которая будет опять же у каждого продавца зависеть от многих факторов. Учесть наши транспортные расходы (по регионам). И вывести свои вычисления на средне российскую рыночную стоимость. Так что ли?
А нам говорят проще - "Накидывайте 30 процентов на нашу дилерскую... Ну и не слишком уходите вниз, когда скидку делаете."
   

 