Maleyev72, Ну да и меня бытовуха особо не интересует, я больше по холодилке и крупным системам. А химию и так брал в Промхолоде. Интересно есть ли еще какие то альтернативы, и длительный опыт использования данной химии.
alpha, Маслянистые отложения в сочетании с пылью, выделения с дереьев в виде застывающей смолы (не знаю с каких вроде с тополей). Промывка этого добра керхером помогает лишь отчасти, сбивается верхний грубый слой, а внутри теплообменника (между ламелями) уже не все так радужно...
Мой "химический" первенец(агрегат) вообще стоит в камере дефростации мяса, а до этого 10 лет на улице. Я вообще предполагал заменить ему конденсатор. Это конечно более выгдно мне с финансовой точки зрения, но неправильно с точки зрения перспективных отношений.
Накипь чаще всего кислотными средствами удаляют. Мне думается Super-Foam. Но сам еще ни разу не пробовал.
Еще возникает вопрос какой ценник за такую работу выставлять?
Маленькие (киловатт по 10-20) за 80 ойро делаю... мало? или много? хз...
Сегодня промывал конденсаторы двух чиллеров. Перед этим производил продувку сжатым воздухом. В результате расход реагента меньше, чем без продувки. Да и воздух был с магистрали.
Ламели заблестели как у кота яйца, давление упало на 2 бара (22 фреон, с 17 до 15), расход воздуха(скорость в сечении) вырос на 10-15% , замерял анемометром
Прикупил горелку. опробовал. Понравилась до опупения :)
Возникает вопрос, какие высталять давления пропана и кислорода? На старинной ГС-2, по рекомендациям не менее старинных сварщиков устанавливал 1,5 и 5 атм.
Для Аллгаза вычитал что минимальное давление газа 0,2.
Кто какие значения выставляет на импортных горелках?