До недавннего времени очень лояльно относился к оборудованию ВЕЗА. Старался не обращать внимание на мелочи в виде сьемных панелей которые не входят на свои места только с помощью киянки ( и вовсе не из-за перекоса установки) и отвратный персонал.
Но вот недавно поступила установка в которой в водяном калорифере перепутан подающий и обратный коллектор. Из- за этого теплоноситель из подающего колектора шел не в обратный а возвращался в подающий. Наладчик долго не мог понять почему не происходит теплосьема, пока в конечном итоге не разморозил калорифер. Я долго не мог поверить в возможность допущения такого косяка флагманом отечественного климатического производства.
Пришлось перепаивать все калачи, паралельно заменив размороженные. Ну а так в общем работает установочка :D
Господа! Возможно ли в центральном кондиционере с камерой смешения обойтись одним калорифером, т.е. не подогревать приточный воздух перед смешением с рециркуляционным, а догревать уже смесь до требуемой температуры? Так ли критично выпадение конденсата в камере смешения? Обьем свежего и рециркуляционного воздуха примерно по 5000 кубов. расчетная зимняя температура -36градусов