До недавннего времени очень лояльно относился к оборудованию ВЕЗА. Старался не обращать внимание на мелочи в виде сьемных панелей которые не входят на свои места только с помощью киянки ( и вовсе не из-за перекоса установки) и отвратный персонал.
Но вот недавно поступила установка в которой в водяном калорифере перепутан подающий и обратный коллектор. Из- за этого теплоноситель из подающего колектора шел не в обратный а возвращался в подающий. Наладчик долго не мог понять почему не происходит теплосьема, пока в конечном итоге не разморозил калорифер. Я долго не мог поверить в возможность допущения такого косяка флагманом отечественного климатического производства.
Пришлось перепаивать все калачи, паралельно заменив размороженные. Ну а так в общем работает установочка :D
Что то мне подсказывает, что у тех производителей кто использует U образные трубки проблем таких не может быть в принципе.
Уважаемый AIL, исправить можно многое. Бывает сложно репутацию исправить. Вы как представитель производиетеля лучше бы поведали что предпринято чтобы побобных досадных косяков не повторялось.
[QUOTE]вот эту ситуацию можно исправить уже далеко не у всех производителей -много кто делает калориферы на "U" - образных трубках, которые перепаять невозможно
Не думаю что у Везы это единичный случай, потому что они оперативно сбросили схему размещения коллекторов и калачей. В процессе сопоставления схемы с оригиналом и выяснилось не соответствие. Логическим путем поняли, что если поменять подающий и обратный коллектор то все встанет на свои места.
До перепайки нормально работала 1/3 всех трубок, остальные были закольцованы на подающий или обратный коллектор. Вот несколько "закольцованных" и прихватило. Автоматики кстати долго сопротивлялась этому неизбежному процессу.
Вообще я исповедую принцип "Кто из нас без греха?", но надо же хоть чуть- чуть признавать свои ошибки?
Да они и не отрицают что это так! Даже кричат какие они молодцы: как их славный калорифер можно быстро и бесболезненно перепаять, ни то что занюханые буржуи с U образными трубками
Конечно можно было не доводить до разморозки, но калорифер то все равно перепаивать.
Молодец господин Андронов! Чувствую себя избранным. Какая редкость и надо же, на меня попала. :D Спасибо Вам за опыт
Цитата
Уважаемый PoH, я думаю 2/3 трубок закольцованных на коллектор (как я понимаю, из коллектора вышли и туда же вернулись) означает, что бесполезно менять подачу и обратку.
Да не меняли мы подачу и обратку, а просто привели калорифер в соответствие с заводскими чертежами.
Господа! Возможно ли в центральном кондиционере с камерой смешения обойтись одним калорифером, т.е. не подогревать приточный воздух перед смешением с рециркуляционным, а догревать уже смесь до требуемой температуры? Так ли критично выпадение конденсата в камере смешения? Обьем свежего и рециркуляционного воздуха примерно по 5000 кубов. расчетная зимняя температура -36градусов