den223 пишет: Как я понял 1Tools прога для "продвинутых".
Никакой там продвинутости не требуется. Обычная прога, с обычной FBD стратегией. Есть некоторые нюансы. Ну а где их нет?
заходите - http://www.carelguru.info обсудим
Привет всем! Кто как решает проблемы затухания уровня сигнала аналоговых датчиков (0-10В) на линиях большой протяженности (100-200 м)? часто бывает - датчик очень уж подходит по характеристикам, но...... :cry:
Привет всем! Очень нужны подробные мануалы на платы управления McQuay, информация о прошивках процессоров, и т.п. Может кто подскажет, где хотя-бы найти такую информацию?
нужна хоть какая-то зацепка... где хотя бы начинать искать эти крохи информации, о которых идет речь? насчет прошивок - скорее придется все просматривать и расшифровывать самостоятельно.
да. я могу скинуть маркировку процессора (общие тех данные я на него нашел), наименование версии его прошивки, маркировку платы, тип кондиционера и пр. есть фотографии этой платы. как ее скинуть? прикрепить к сообщению?
процессор все время дает команду на включение дренажного насоса. проверены все цепи датчика уровня воды в поддоне кондиционера. датчик - поплавок, который замыкает и размыкает контакты выключателя. все очень просто. все говорит о внутренних глюках в прошивке процессора. это-со слов людей, непосредственно занимавшихся этой платой. я еще сам проверю все более тщательно. но проблемы подобного рода подводят к выводу, что неплохо на фирме самим иметь возможность исправлять софт-глюки.