Paul_K (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 173
Тема: «И еще вопросы по Mitsubishi Electric, (сборная солянка)» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
15-10-2013 03:03
Перейти
Подскажите, GE от GF чем отличаются? В каталоге 2013 года присутствуют обе модели. У последней явно другая внутрянка, расход воздуха больше, корпус. Наружка имеет какие-либо изменения (кроме пускового конденсатора о котором сказано выше в этой теме)? Смутило, что в каталоге зимний комплект как опция прописана только для GE.

Сервис мануал 6ой редакции по ME ещё не существует в природе?
Создано:
18-10-2013 02:24
Перейти
Denni, спасибо за информацию.

Да, имел в виду именно это: "Технические данные" (М-серия: бытовые кондиционеры 2009-2010).
На английском уже есть новая версия? Не подскажите, где скачать?
Cообщений в теме: 15
Тема: «Remak VCX - не запустить с минусом на притоке, как и чем победить "задумчивость" привода Belimo?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
02-02-2010 21:33
Перейти
Приточка с щитом от Remak, контроллер Aerogyr RWI65.1, узел SUMX с [censored] приводом Belimo. На улице минус. Пускается приточка, обратка за считанные десятки секунд падает до уставки +20 по обратной воде - авария.
Команда на открытие даётся, при том, даётся из-за падения температуры по обратке, воздух да и более инерционный датчик по воздуху за т/о ещё не успел остыть, но этих 10-20 сек от команды на открытие абсолюто недостаточно для того что б задумчивый, мягко говоря, белимовский привод успел открыл трехходовой до той степени что б вода успела прогреться.

Почитал описание на Aerogyr - не нашёл возможности задать какую-либо задержку на пуск вентилятора, что б сперва прогреть т/о открыв трехходовой, а уж потом пустить вентиляторы и пусть уж аэрогир закрывает по необходимости, а не открывает с нуля трехходовой.

Что делать? :)
Создано:
02-02-2010 22:28
Перейти
Неверно сформулировал, так как первая задача это заставить перед пуском вентиляторов открыть закрытый трехходовой.
Создано:
03-02-2010 02:56
Перейти
Поменять привод, конечно, судьба, если других выходов нет. :)
Просто данный способ очевиден и о нем речи нет, а так да, всем хорош, только требует вложения средств. А речь о том, что стоит темплообменник Remak, с узлом SUMX от Remak, с родным приводом Belimo на трехходовом этого узла и управляется всё опять же автоматикой от Remak - и в итоге система не работает уже при легком минусе.
По-моему, как то это неправильно, когда готовую систему надо переделывать что б она работала заменяя в ней узлы.

Поднять температуру обратки - не получится. В RWI65.1 есть настройка поддержания температуры обратой воды в простое, но когда приточка выключена расход воды минимален и обратка даже с таким расходом +40гр. Суть-то в том, что при работе (если до этого трехходовой был открыт) регулировать успевает, и температуру держит +/- 0.1гр, и трехходовой не дёргает, быстро выходит на заданную температуру. А вот при пуске отработать не успевает.

А перепад на узле смешение - это где крутить? Это ещё не крутил. ;)
Создано:
03-02-2010 19:34
Перейти
Цитата
human пишет:
Помоему только ленивый не знает, что ремак втюхивает лохам в узлах смешения приводы 180 сек для заслонок, которые на воде тупые.
Ну нет в Европе таких морозов, им ваши проблемы пофиг!

Любопытства ради, сие до сих пор от ремака в таком виде продаётся, с такими "быстрыми" приводами или они одумались с новым оборудованием продающимся сегодня?
Та приточка о которой речь - достаточно давнишняя. Втюхивали не нам,
что в руки попало, с тем и работаем.
(чОрт, зря спросил, ща опять обвинят в лени, типа, на сайте ремака всё написано :) )
Цитата
Цитата
Paul_K пишет:
Поднять температуру обратки - не получится.

Мля! А 7 и 9 параметр для чего?
7 ставьте 20 град
9 - 45 и в аварию уходить не будет. Просто будет болтанка приточной температуры, пока привод на 35 сек не поменяете.

Друг, ты бы прочёл о чем речь, потом бы ругался, право слово. А то некрасиво получается, да! :)
Ещё раз, поднятием температуры обратки проблему решить не получается.
Там же ниже всё написано. Поставил 7ый на 20С, 9ый на 30 (это максимум, кстати. быть может 10ый параметр имелся ввиду). Не выходит каменый цветок - не успевает открыться. А болтанки, кстати, никакой нет, уже писал, жаль, ты не читаешь. :)
Цитата
Цитата
А перепад на узле смешение - это где крутить? Это ещё не крутил.

В этом месте я обычно плачу
Сразу видно спеца по автоматике

Что такой серьёзный? У меня в профиле указано что я спец по автоматике? Или наладчик? Ни разу ни то, ни другое. Профиль работы другой, более тупой, сервис кондеев. А тут новая проблема, интересно ж разобраться.
Ты, главное, не переживай. Во-первых, пока есть такие профи как ты, страна в безопасности. Ну а если рванёт - запаяю. :)

ЗЫ: Из ответов становится ясным, что только нормальный привод спасёт отца русской демократии. Спасибо.
Создано:
11-02-2012 03:55
Перейти
Дайкин думает так:

Рисунок

Своих мыслей по этому поводу нет, самому интересно как оно на самом деле. :)
Создано:
11-09-2011 00:18
Перейти
С болотных краёв тут мало кто есть, но хоть подскажите, если ни где, то что искать. 30 бар, 40 бар - через что вы системы прессуете, какие рукава используете? Или такого в природе в принципе нет и используете зарядные фреоновые шланги?
Фреоновые длиннее 3 м не встречал, а хотелось бы метров 10-15.
Взял кислородный рукав, 2МПа рабочее давление. На 18 барах зашипел, хорошо не лопнул разом. Давление сбросили, вдоль шланга пошла трещина.
По ГОСТам, вроде, существует кислородный с рабочим давлением 4Мпа, но где брать гугл молчит.

И ещё вопрос, на РК-70 на выходе не ёлочка, а выход под пайку.
Каким припоем можно сервис порт напаять чтоб наверняка?
5% серебра пойдёт или что подороже требуется? Флюс нужен?
Создано:
11-09-2011 13:50
Перейти
Цитата
LordN пишет:
3*4=12

Это вариант, да. Переходники папа-папа - не проблема, есть.
С эстетической точки зрения колхозно как-то :), шланг на шланг.
Ну, да, жить захочешь, похоже, не так раскорячишься, если других вариантов и нет.
Придётся ещё одни шланги брать.
Создано:
11-09-2011 14:00
Перейти
Цитата
Zuk пишет:
Камикадзе . Не шутите с азотом может въеб... так что мало не покажется.

Да уже почитал тут, о том как выбивает смотровые стёкла на манифолдах.
Мы ж аккуратно, написано на рукаве - 2МПа рабочее, наверняка там запас прочности должен быть пару кратный, а оно вон как себя повело при плавном поднятие давления.

Ещё вопрос, сам на уроках химии спал.
При опрессовки азотом приятный бонус - осушение контура.
А аргон обладает такими же свойствами?
Или дело не в газе, а в процессе нагнетания сухого инертного газа и последующей вакуумацией, и аргон или азот - разницы нет, будет сухо и комфортно и с тем, и с другим?

Брали азот - окалина при пайке в полный рост, видимо, не шибко чистый. Так где азот точно чистый - аргон заметно дешевле.