Здравсвуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста решение, может у кого опыт уже есть.
На кондиционер с трехфазным двигателем вентилятора наружного блока требуется установить низкотемпературный комплект с регулятором скорости вращения.
Кондицинер Mitsushito UMC96HS (96000 Btu/h), китайского производства.
Система двухконтурная, двухкомпрессорная, что, по идее, предполагает наличие двух температурных датчиков.
Двигатель вентилятора трехфазный на 380, на двигателе нарисована схема "ЗВЕЗДА" почему-то без ноля, 900W. Запускается обычным контактором.
Здравствуйте!
Имеется морозильный ларь BOSCH, привезенный из Европы еще во второй половине 90-х, тогда говорили, что тропического исполнения. Шильд с техданными отсутствует.
Конденсатор обдувается вентилятором. Установлен ларь в неотапливаемом помещении. Для нормальной работы системы требуется установить регулятор оборотов вентилятора. Регулятор будет LG. Если датчик устанавливать на выходе конденсатора, на поддержание какой температуры настраивать?
Канальник YORK MAH45P17 2003 г.в. с такой же проблемой - пропал рестарт (хозяева утверждают, что раньше он был). Полностью отсутствует какая-либо документация. Демонтировать ЭБУ для тесирования невозможно т.к. он охлаждает серверную, по этому должен работать постоянно.
Кто-нибудь может подсказать предусмотрена ли, вообще, функция рестарта в этом кондиционере?
Здравствуйте!
Поделитесь, если есть, схемкой и табличкой с расписанными детальками для блока управления кондиционера LG LS-K246GHL, а то в сервис-мануалах даже типа LS не значится.
Вот фото пациента
Это нижняя плата. Сверху еще одна вспомогательная с пищалкой и низкоточными разъёмами. На ней поврехдений нет.
Несмотря на полученные повреждения не запускается только двигатель вентилятора ВБ.
Доброго времени всем!
Сегодня поступил в ремонт наружный блок кондиционера Самсунг 9000 БТЕ/ч с банальной разгерметизацией контура. Все как обычно, поддон и радиатор в масле, но видимых повреждений нет. Клиент сказал что демонтировал и смотрел наружный блок какой-то его друг-товарищь.
Стал разбираться, компрессор слегка провернут вокруг своей оси, аж ножки перекошены в поддоне. Надул его азотом, а там совсем не банальная ситуация - намеренно поврежден компрессор, причем знающим человеком. Пробита чем-то острым (стаместка, заточенная отвертка) труба, соединяющая докипатель с кмпрессором. Это из-за этого удара компрессор провернуло. Открыл контакты и там ударено. Сам двигатель живой, крутится и качает.
Подскажите можно ли его привести в рабочее состояние?
Регулятор был куплен около года назад, но не использовался. Теперь же когда понадобился оказалось, что функция регулировки не работает, только вкл/выкл (выключатель механический). Документа о покупке уже не найти, да и год, вроде как прошел.
Очень хочу попытаться отремонтировать этот, а не покупать новый т.к. прибор не копеечный.
В электронике не очень силен, поэтому прошу помощи профессионалов.
ToN пишет:
4) это конечно хохма , но видел и такое : внутренний блок прикручен насквозь под лицевой панелью саморезами к стене (якобы, чтобы небыло щели между блоком и стеной)
Никакой хохмы в этом нет. Сам прикручивал так внутрянку (один раз, правда) к однослойному гипсу т.к. гудел сильно в просто застегнутом состоянии.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 11
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все