Нужно сдлать проект вентиляции бассейна, от заказчика поступили следующие требования - В зоне бассейна предусмотреть самостоятельную приточно–вытяжную вентиляцию из расчета 4-х кратного воздухообмена с дополнительным применением системы осушения воздуха.....
получается около 3100м3/ч. хватит ли этого? нашел программу для расчета влагопоступлений.
по ней расчитал, данные ввел следующие
Температура наружная летняя tH 28.0 С
Влажность наружная летняя 38.6 %
Количество людей 10
Объем бассейна approx. 197.0 м3
Зеркало бассейна 141.0 м2
Температура воды tW 28.0 С
время использования бассейна 24.0ч/день
Температура воздуха tR 28.0 С
Относительная влажность 70.0 %
выдала она следующие
Влаговыделения Бязина-Крумме макс. 23.405 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме мин. 4.27 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/час 23.40 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/день 561.71 кг/день
Влаговыделения по VDI макс. 24.762 кг/час
Влаговыделения по VDI мин. 0.799 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/час 24.762 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/день 594.28 кг/день
Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс. 30.83 кг/час
Можно ли доверять этому расчету?
Как в данном случае подобрать осушитель?
И еще - пока мощности отопления не хватает, часть ее надо будет компенсировать с помощью вентиляции. Как это расчитать и какие параметры задать?
Очень надеюсь на советы - опыта в проектировании особо не имеется, а хочется быть умным и все уметь.