Приветсвую Есть вопросик
Приточная установка с секциями прямого испарения(2 шт.) после вентилятора , испарители установлены параллельно(ожна на другой) увязаны с наружками МакВеями, ТРВ присутвует.
Никак не удается получить требуемую разность температур ( 6-8 гр. вместо расчетных 14-16 гр.)
Вопрос: может ли только неравномерное распределение воздушного потока после вентилятора вызвать такое отклонение ? или может быть тут еще и не правильно выставлены ТРВ ?
просто наш холодильшик грешит полностью на "воздух " и клянется что дело только в нем , хотелось бы услышать мнения
спасибо
p.s. скорость воздуха после вентилятора изрядная( вентилятор ВЦ14-46 №5 ) да и поток направлен не по центру секций