Приветсвую Есть вопросик
Приточная установка с секциями прямого испарения(2 шт.) после вентилятора , испарители установлены параллельно(ожна на другой) увязаны с наружками МакВеями, ТРВ присутвует.
Никак не удается получить требуемую разность температур ( 6-8 гр. вместо расчетных 14-16 гр.)
Вопрос: может ли только неравномерное распределение воздушного потока после вентилятора вызвать такое отклонение ? или может быть тут еще и не правильно выставлены ТРВ ?
просто наш холодильшик грешит полностью на "воздух " и клянется что дело только в нем , хотелось бы услышать мнения
спасибо
p.s. скорость воздуха после вентилятора изрядная( вентилятор ВЦ14-46 №5 ) да и поток направлен не по центру секций
Спасибо за быстрый ответ
Расчет производился при забортной температуре + 32 гр.С , а измерения происходили при 27 С
теперя понятно где мы еще потеряли, (
а высокая скорость обдува секций - это все таки плюс или минус, потому что слушал мнение, что скорость в сечении испарителя должна быть не более 3 м/с иначе плохой теплосъем ,
думаю однако , что это неральное значение- хотя ?
Да, со срывом капель конденсата будем бороться, а перечитав все вышенаписанное таки про 3 м/с это лапша, я так и предполагал, спасибо за подробные ответы )
Просто неприятно, когда на объект приводят человека, который типа великий проектант, а он говорит про вещи, которые сомнительны в принципе , хм , хотя конечно в чем то он прав был, вот только не в 3 м/с ...
p.s. хороший форум , буду частенько теперь наведыватся )
Ну вот, система отлажена и сдана )
Никаких особо сложных мер не потребовалось - просто непосредственно после вентилятора притока поставили одну единственную горизонтальную пластину-рассекатель и направили половину потока насколько вверх, для лучшего обдува верхнестоящего испарителя , так что трубки не обмерзают, правда из-за большой скорости в сечении потеряли несколько градусов перепада, но так как система подобрана с запасом - то это не страшно )