olegall (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
08-07-2007 21:17
Перейти

Приветсвую
Есть вопросик
Приточная установка с секциями прямого испарения(2 шт.) после вентилятора , испарители установлены параллельно(ожна на другой) увязаны с наружками МакВеями, ТРВ присутвует.
Никак не удается получить требуемую разность температур ( 6-8 гр. вместо расчетных 14-16 гр.)
Вопрос: может ли только неравномерное распределение воздушного потока после вентилятора вызвать такое отклонение ? или может быть тут еще и не правильно выставлены ТРВ ?
просто наш холодильшик грешит полностью на "воздух " и клянется что дело только в нем , хотелось бы услышать мнения
спасибо
p.s. скорость воздуха после вентилятора изрядная( вентилятор ВЦ14-46 №5 ) да и поток направлен не по центру секций
Создано:
09-07-2007 20:45
Перейти
Спасибо за быстрый ответ
Расчет производился при забортной температуре + 32 гр.С , а измерения происходили при 27 С
теперя понятно где мы еще потеряли, (
а высокая скорость обдува секций - это все таки плюс или минус, потому что слушал мнение, что скорость в сечении испарителя должна быть не более 3 м/с иначе плохой теплосъем ,
думаю однако , что это неральное значение- хотя ?
Создано:
10-07-2007 20:48
Перейти
Да, со срывом капель конденсата будем бороться, а перечитав все вышенаписанное таки про 3 м/с это лапша, я так и предполагал, спасибо за подробные ответы )
Просто неприятно, когда на объект приводят человека, который типа великий проектант, а он говорит про вещи, которые сомнительны в принципе , хм , хотя конечно в чем то он прав был, вот только не в 3 м/с ...

p.s. хороший форум clap , буду частенько теперь наведыватся )
Создано:
08-08-2007 23:37
Перейти
Ну вот, система отлажена и сдана )
Никаких особо сложных мер не потребовалось - просто непосредственно после вентилятора притока поставили одну единственную горизонтальную пластину-рассекатель и направили половину потока насколько вверх, для лучшего обдува верхнестоящего испарителя , так что трубки не обмерзают, правда из-за большой скорости в сечении потеряли несколько градусов перепада, но так как система подобрана с запасом - то это не страшно )

Спасибо за ответы и советы )
   

 