Подумалось...
А можно ведь регулировать давление конденсации используя РД в кол-ве 2 шт. Для высокого настроить на включение и если низкое наоорот настроить на отключать карлсон. Что скажете? Цена вопроса ведь существенно меньше чем всякие там замедлители?
поэтапно -
вобщем все началось со сдохшего компрессора.
кондер t24lh, кассета лыжевская
заказали компрессор - поменяли начали запускать уходит на вакуум.
вобщем сгоревшее масло понаделывало запоров в капилярках (там и в внутрянке стоят капилярки с фильтрами и в наружке аналогично)
- поменяли капилярки
- промыли наружный блок от сгоревшего масла.
- поменяли снова масло
- заправили
- запускаем: давление 4,2 работает минут 5 и вырастает до 9-10 атм. компрессор гарячущий. выключаем включаем снова - та же картина. переключаем на тепло давление 17 и потом снова падает до 9-10 атм.
- попробовали закрыть кран на тонкой магистрали что бы собрать газ - ничего не собирается. т.е. вроде как компрессор не качает. но после выключения/включения все нормально ровно на пару минут т.е. давление в норме, газ собирается... потом опять давление 10 и кирдык
такого же не бывает что бы компрессор то качал, то не качал...
есть подозрения что 4-ехходовой перепускает в себе газ
Коллеги, подскажите пожалуйста, на 1450 канальник электры сколько R22 газа по шильдику? На внешнике отсутствует наклейка, хочу по весам заправить (на внутряке тоже информация отсутствует об этом). Очень буду благодарен. Спасибо