Подумалось...
А можно ведь регулировать давление конденсации используя РД в кол-ве 2 шт. Для высокого настроить на включение и если низкое наоорот настроить на отключать карлсон. Что скажете? Цена вопроса ведь существенно меньше чем всякие там замедлители?
Не могу утверждать на все 100%, но если брать простейшие РД (а не всякие там Danfoss) то можно уложиться в 10$ Цена же регулятора оборотов 70$-100$
Монтировать регулятор конечно же легче - согласен.
Просто на работы по впаиванию и настройке РД закладываем разницу между обоими способами и имеем дополнительный профит :)
поэтапно -
вобщем все началось со сдохшего компрессора.
кондер t24lh, кассета лыжевская
заказали компрессор - поменяли начали запускать уходит на вакуум.
вобщем сгоревшее масло понаделывало запоров в капилярках (там и в внутрянке стоят капилярки с фильтрами и в наружке аналогично)
- поменяли капилярки
- промыли наружный блок от сгоревшего масла.
- поменяли снова масло
- заправили
- запускаем: давление 4,2 работает минут 5 и вырастает до 9-10 атм. компрессор гарячущий. выключаем включаем снова - та же картина. переключаем на тепло давление 17 и потом снова падает до 9-10 атм.
- попробовали закрыть кран на тонкой магистрали что бы собрать газ - ничего не собирается. т.е. вроде как компрессор не качает. но после выключения/включения все нормально ровно на пару минут т.е. давление в норме, газ собирается... потом опять давление 10 и кирдык
такого же не бывает что бы компрессор то качал, то не качал...
есть подозрения что 4-ехходовой перепускает в себе газ
по порядку отвечаю. газ собирали в наружный блок, перекрывая нагнетание.
заправляли по весам. дали норму (причем порциями). давление 4,2 на всасе. сегодня приехали выпаивать 4х сторонний перед этим включили еще раз. он выдал на всасе 2 и после этого благополучно скончался за пол минуты. ни ток, ни обмерзания ничего не успели увидеть.
сняли наружку опять думаем че дальше делать...понятно что менять компрессор, 4х ходовой и капилярку - но не будет ли "рецедива" ?
Коллеги подскажите пожалуйста, на 1450 канальник электры сколько R22 газа по шильдику? На внешнике отсутствует наклейка, хочу по весам заправить (на внутряке тоже информация отсутствует об этом).
Коллеги, подскажите пожалуйста, на 1450 канальник электры сколько R22 газа по шильдику? На внешнике отсутствует наклейка, хочу по весам заправить (на внутряке тоже информация отсутствует об этом). Очень буду благодарен. Спасибо