Ну я лично правила ТБ соблюдаю. Не хочу, чтобы из-за меня их дописали...
А беру за работу, стыдно сказать сколько... Харьков не Москва, обычно висишь в процессе монтажа, когда сам же все и делаешь, а напарник только ради экстренных случаев, и инструмент подавать. Если только за монтаж наружника и его подключение платят до ста баков - я хочу в столицу нашей необъятной! В Харькове чистыми за весь монтаж и запуск "под ключ" столько выходит...
ruslanluba, это напоминает дурной креатив с Удафф.ком. Застрелиццо...
:babr
Серега, да пусть хоть под боком работают, мы же и ремонтом неплохо зарабатываем, да и сравнивать нас надо же с кем-то? А то разбаловали заказчиков, понимаешь! Пусть знают, что им будет за меньшие деньги.
Я нашел несколько видов наборов как у AII на рисунке, но есть два больших "НО". Во-первых, не все размеры ключей, а во-вторых, даже на хороших производителях момент постоянно "уезжает". И приходится заново тарировать по методу LordN.
Потому взял два хороших ключа под квадрат 3/8, до 30 Ньютоно-метров и до 110 их же; накупил рожковых ключей на нужные размеры, отпилил им головы, приварил на каждую основание от торцевой головки, и вуаля! Есть два важных момента в таком варианте, но это уже ноу-хау. Люди с головой, учившиеся в школе, и так поймут, о чем я. ;)
Поскольку насадка может поворачиваться относительно рукоятки, становится удобнее работать в стесненных условиях.
А вообще тактильная чувствительность - тоже дело неплохое. Тянешь до ощущения, что развальцовку прижало, потом дотягиваешь до ощущения "металл поплыл". Но это нужен опыт, и тренировка "на кошках".
Мне тут один знакомый автомеханик предложил его сплит отвакуумировать, запустить и проверить в работе. На вопрос "кто устанавливал" гордо ответил "сам". Пойду смотреть. Если таки-да, то не боги горшки обжигают. Лишь бы он сантехнические трубки не воткнул, и флекс оттуда же...
Благодарю, поржал. И че никто не додумался использовать вакуумную бомбу для монтажа сплитов?
А че? У заказчика уважение останется на лице до самой смерти.
Нормальный метод, только подозрительные места должны быть доступны для осмотра. А оно не всегда так.
С учетом того, что хорошим течеискателем типа вышеприведенного (а на мой взгляд - лучшего на сегодня!) можно установить утечки быстрее и проще - нафик надо? Если утечка настолько мала, что нужно искать ее маркерными красками - то проще не заморачиваться, и инжектировать в систему обычный герметик для холодильных контуров.
Для автокондиционеров - это другое дело, там свистеть может через сальники компрессора, и в ультрафиолете это отлично видно. Да и на стыках теплообменников помогает.
Wing - это тип гайки, как я понял? И что это за гайка?
И вообще, так что имеется ввиду под этими двумя столбцами? Почему и для чего высота выступания разная?
Хорошо, объясните мне, дилетанту, как это течеискатель среагирует на микроутечку, если внешний блок висит на ветру, а утечка, допустим, в районе сервисного порта?
Делал ли кто-нибудь трубки между блоками бытовых сплит-систем, например, по метру или полтора длиной? Что из этого получится? Не будет ли хладагент испаряться не полностью? Какой необходимый минимум длины трубок необходим на практике?
Господа, чем вызвано требование к вакуумированию систем: включаем насос, и, к примеру, через полчаса выключаем?
Средний сплит моим насосом вакуумируется до 0,01 bar остаточного давления почти моментально. Насос работает, но разрежение ведь не увеличивается? Допустим, в системе остаточная влага. При низком давлении она испарится, упадет уровень вакуума. Ну так включить насос опять на буквально полминуты, довести до максимума, и выключить. А если вакуум не падает - зачем насосу молотить полчаса? Я бы понял, если бы мы откачивали с одной стороны, а с другой подавали осушеный газ. Я бы понял, если бы в системе были какие-то волновые процессы, под действием которых пары влаги перемещались бы в сторону насоса, и им удалялись. Но этого же нет?
Вот откачали мы систему до максимально возможного для нашего насоса остаточного давления. Выключили. Если вакуум держится на той же отметке те же полчаса - зачем эти полчаса тарахтеть насосом?
Где наша не продавала!
(с)
Сообщения пользователя
1 - 10 из 84
Начало | Пред. |
123456789
|
След. |
Конец
| Все