Привет,Народ!
Началась проблема с кондиционером в том, что он стал плохо охлаждать. Выяснилось, что "специалисты" перезаправили его больше нормы в два раза. Приехавшие мастера часть фреона удалили, привели в норму. Охлаждение, однако, стало только чуть лучше. После трех часов работы я открыл переднюю крышку внутреннего блока и увидел, что инеем покрывается только верхний радиатор, а нижний сухой и не охлаждается совсем.
Я, по-некомпетентности, подумал, что там образовалась пробка и переключил кондиционер в режим обогрева (подумал, что прокачает в обратную сторону). Компрессор работал, но радиатор внутреннего блока не нагревался.
Позже перевёл обратно в режим охлаждения и вот после этой манипуляции охлаждение пропало совершенно. Компрессор работает нормально. Фреон в норме.
Что может быть с кондиционером?
Спасибо.
1. Работал сутки, но в самую жару (второй мастер сказал, что компрессор работает нормально)
2. ......
3. Довели показания давления в системе до 3.5 (при работе в режиме минимальной температуры)
4. Радиатор вообще не нагревался. Но после этого "нагрева" перестал охлаждаться совсем
5. Да, особенно не было. Охлаждался только верхний радиатор внутреннего блока, а нижний был сухим и не холодным
Я, разумеется, не разбираюсь в том, как лучше всё это описать, поэтому заранее хочу извиниться за непрофессиональный текст.
Сейчас опять включил обогрев и потом сразу режим Турбо (на холод). Начал охлаждать,но в полсилы. Внешняя тонкая трубка обледенела, а внутренний блок охлаждает только верхний радиатор. Нижний сухой и не холодный.
В сервис-центре предположили, что мог выйти из строя четырехходовой (если правильно произнес) клапан.