Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой:
есть наружный блок MHI SRK40HA.
работает минут 25 и останавливается по ошибке: лампочка Timer мигает 5 раз ---> неисправность во внешнем блоке;
заправка фреона в норме, давление испарения 4,5 бар;
перегрев тоже в порядке,
давление конденсации замерить не удается, т.к. отсутствует клапан Шредера,
температура трубки после конденсатора 32 град,
температура компрессора 58 град,
сопротивление обмоток вроде в норме, замыкания нет,
конденсатор тоже рабочий,
есть подозрения что неисправен датчик защиты компрессора,
но найти его не удалось, из компрессора выходит только три контакта (C, S, R), и дальше провода идут на клеммную коробку.
Вопрос: может в этой модели датчик встроен в компрессор или все таки отдельно где-то должен быть? и какие еще причины могут вызывать эту ошибку?
Есть наружный блок FDC258HEN3A
в технической документации к нему указано, что при работе на охлаждение четырехходовой клапан находится в положении OFF. На деле же получается, что при отсутствии напряжения на нем, связаны нагнетающая магистраль компрессора и всасывающая линия от испарителя, всасывающая магистраль компрессора и линия нагнетания в конденсатор соответственно, т.е. наоборот указанному положению из документации.... Получается, что при работе на охлаждение, напряжение на катушку управляющего клапана нужно все таки подавать, чтобы связывались соответствующие магистрали?