too zerocool (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «Остановка компрессора наружного блока, срабатывает защита компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-08-2009 09:44
Перейти
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой:
есть наружный блок MHI SRK40HA.
работает минут 25 и останавливается по ошибке: лампочка Timer мигает 5 раз ---> неисправность во внешнем блоке;
заправка фреона в норме, давление испарения 4,5 бар;
перегрев тоже в порядке,
давление конденсации замерить не удается, т.к. отсутствует клапан Шредера,
температура трубки после конденсатора 32 град,
температура компрессора 58 град,
сопротивление обмоток вроде в норме, замыкания нет,
конденсатор тоже рабочий,
есть подозрения что неисправен датчик защиты компрессора,
но найти его не удалось, из компрессора выходит только три контакта (C, S, R), и дальше провода идут на клеммную коробку.
Вопрос: может в этой модели датчик встроен в компрессор или все таки отдельно где-то должен быть? и какие еще причины могут вызывать эту ошибку?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Четырехходовой клапан на MHI FDC258HEN3A, Положение клапана при работе системы на охлаждение» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
19-05-2010 11:51
Перейти
Добрый день!

Есть наружный блок FDC258HEN3A
в технической документации к нему указано, что при работе на охлаждение четырехходовой клапан находится в положении OFF. На деле же получается, что при отсутствии напряжения на нем, связаны нагнетающая магистраль компрессора и всасывающая линия от испарителя, всасывающая магистраль компрессора и линия нагнетания в конденсатор соответственно, т.е. наоборот указанному положению из документации.... Получается, что при работе на охлаждение, напряжение на катушку управляющего клапана нужно все таки подавать, чтобы связывались соответствующие магистрали?
   

 