Господа инженеры!
Я сам компрессорщик и в вопросах автоматизации систем вентиляции совсем не компетентен, поэтому прошу помощи.
Имеется компрессорная, в которой установлен винтовой компрессор. Приточная вентиляция - естественная, в стене просто отверстие определенной площади, закрытое клапаном жалюзи.
Часть воздуха идет на сжатие, но большая его часть прогоняется через радиатор компрессора встроенным вентилятором и выбрасывается. выбрасываемый воздух по воздушному коробу выходит на улицу. На этом вентиляционном коробе также установлены жалюзи, те летом весь горячий воздух идет на улицу, а зимой часть его можно вернуть в компрессорную для поддержания температыры не ниже +3, а желательно градусов 18.
Жалюзи на приточном отверстии оснащены электроприводом с планым регулированием по входному сигналу 0...10В. Желаемая температура в помещении 18С.
Вопрос: С помощью какого девайса и как именно можно организовать систему так, чтобы летом, когда температура в помещении будет повышаться, регулятор открывал заслонку на приточном отверстии, А зимой, когда в помещение будет помимо приточного воздуха выбрасыватсья еще и горячий воздух от компрессоров, заслонки открывались настолько, чтобы при помощи холодного приточного воздуха поддерживать заданную температуру.
Значит ли это, что два раза в год систему придется перенастраивать?
ЗЫ Я думаю про Regin AL24A2 или про Aqua24A2? но не уверен, верно ли мое предположение.
jetcool пишет:
Зачем???? Закон управления-то один - при температуре в помещении ниже +5 заслонка закрыта, свыше +20 - открыта.... Вот две уставки, между ними регулирование от 0 до 10В.Цитата
а как этот самый закон регулирования в регулятор заводится ?