Vlad_mir пишет:
Все описанное Вами-следствие,а причина в неисправности вентилятора внутреннего блока( не подается питание на двигатель вентилятора.либо неисправный вентилятор).Кондиционер при этом отключается через 1 минуту и начинает мигать индикатор Operation..
Что то я не понял он ведь крутится вентилятор внутреннего блока начинает дуть холодный воздух а потом отрубается неужели его не видет проц.
Как можно вывести код ошибки на пульт есть ли у него такая возможность
Всем привет спасибо за отклики. Проблема вот в чем вырубается кондер после 1 минуты работы при этом не работает вентилятор наружнего блока. и мигает лампочка оператион. Я взял по совету участников и перкинул провод на наружнем блоке с клемы вентилятора на клему компресора и вентилятор запустился вместе с компресором. При этом он опять проработал 1 минуту и вырубился перегрева двигателя не заметил. Есть предположение что это что то с платой или каким то датчиком видать не видет вентилятор и выдает ошибку. Проводку всю проверил на плате вроде все прозвонил все цело никаких изменеий.
Вентилятор еще проверял отдельно выташил его и подключил напрямую он работает без глюков.
Низнаю что уже думать и нету такого же чтоб точно все проверить.
Привет All. имеется такая проблема с кондиционером Daewoo DSB 095Lh не работает на нем вентилятор наружнего блока компрессор включается и срабатывает зашита по перегреву потом начинает мигать лампочка на панели вспышками без остановки кондер проработал 2 дня. что может быть с ним и как можно проверить двигатель наружнего блока и просчитать код ошибки?