2 Ученик - Airedale до -50 опционально. А вообще и вправду любой кондей можно научить работать до - 40. Лишь бы смазка в подшипниках выдержала. И те компоненты которые находятся на улице.
"Домик для кондея" - это уже самопал - кто чего придумает! Гарантий естественно никаких - все только опытным путем! А основные компоненты уже ранее оговаривались!
1. Регулятор давления конденсации
2. Байпас
3. Подогрев картера компрессора
4. Клапан задержки открытия магистрали нагнетания (для создания необходимого давления)
5. Таймер отключения датчика низкого давления
6. Многоступенчатая автоматика (пуски-стопы-перезавпуски-прогревы-таймеры-и пр.)
7. Компоненты автоматики способные выдержать низкие температуры
8. Спец смазка в подшипниках.
9. Другое! :-)
Патентованый самопал! :-))) Шучу! А если серьезно, то снимаю шляпу перед Даичи. Я немножко далеко от них.
А идея с "домиком" весьма стара. Кое-каие наработки (непатентованы) имеются и в Киеве, только по домикам для чиллеров! Задача была чиллер найчить холодить при температурах ниже -10. При чем изначально это изготовителем не предусмотрено! И в конструкцию чиллера вмешиваться тоже было нельзя! По политическим соображениям!
Хорошо что от этой идеи отказались! Хотя если хорошо поработать над автоматикой нет ничего сложного в этом домике! Только я не понял почему только на на кондиционеры более 20 кВт? 90% серверных менее 20 кВт.