Наверное этот вопрос можно адресовать не только производителям, но все же ... интересует можно ли использовать воздухоохладители в системе теплового насоса, т.е. не порвет ли трубки от давления?
Если давления выдерживают то какое максимальное рабочее.
Пока производитель и модель не определена, поэтому вопрос в чем-то общего характера.
john11 пишет:
что вы имеете ввиду под воздухоохладителем?
воздухоохладитель - испаритель;
Цитата
john11 пишет:
2) если производитель и модель не определены - как можно говорить о рабочем давлении?
рассматривал Garcia Camara, настолько понимаю конкретная модель не столь существенна - толщина стенки трубки одинаковая
Цитата
john11 пишет:
3) А чего вы вообще сделать-то хотите?
тепловой насос с воздухоохладителем, интересовал вопрос - возможно ли использовать воздухоохладитель в роли конденсатора по прямому циклу - без доп. теплообменника.
Почему возникло сомнение - потому что западные источники твердят что сделать реверсивный ТН воздух - вода - не еффективно.
Люди добрые, не судите меня строго, я только вливаюсь в сферу холодильщиков. Не могу разобраться на какой фазе, перед или после какого компонента хладагент находится в состоянии насыщеного пара, а в какой - насыщенной жидкости.
Еще один вопрос: почему при работе компрессора темпрература на выходе равна больше чем температура точки насыщения. И как расчитать разницу.
И наконец, как в CoolPak расчитать вязкость? только нарисовав схему, или можно каким-то еще способом, может есть формула??... :sor
разбираю программу по расчету капиллярных трубок и не могу понять, в чем отличие между давлением на входе и давлением насыщения??. Неужели тут учитывается небольшое отклонение давления на выходе из компрессора от давления конденсации.
Просто насколько я понимаю - то в системе есть всего два давления, которые необходимо учитывать при расчете все системы: высокое и низкое, при этом высокое - давление конденсации, низкое - давление испарения.
Господа, появилось желание полностью уйти от ТРВ или ЭРВ и решить проблему регулирования перегрева с помощью обычной капиллярной трубки и регулируемого по скорости вращения вентилятора испарителя.
Возможно ли реализовать такую систему без использования датчиков давления?
Т.е. предполагалось что будет использоваться два датчика температуры, перед и после испарителя и реализовать управление по дельте между ними.
Kroudion пишет:
ля этого потребуется ещё управлять давлением конденсации и переохлаждением
Переохлождение тоже управляется автоматикой, с помощью регулируемого по мощности насоса (теплообменник).
А вот мои рассуждения по этому поводу - если изначально выбрать испаритель и вентилятор на него мощнее чем необходимый для пиковой нагрузки работы компрессора, то тогда можно управляя мощностью вентилятора регулировать заполнение испарителя.
whip пишет:
Возникает логичный вопрос, А НА Х...А?
Все это делается в целях экономии электроэнергии.
Если простенько подсчитать потребляемую электроэнегрию на макс. загрузке и даже на 75% - вы сразу увидите как изменится потребление - а это очень интересно в долго играющий проектах.
Цитата
whip пишет:
Естественно не следует забывать тепловой баланс.
На счет этого тоже есть небольшие сомнения, т.е. не все до конца понятно.
В общем предполагается, что при поддержании перегрева в 6 градусов на испарителе - эти же 6 градусов будут разницей между температурой воздуха на входе и на выходе ипспарителя, следовательно будет поддерживаться необходимый влажностный климат (например для холодильной камеры не будет выпадения осадков).
Извините, что возможно не в тему - но подскажите начинающему теоретику, мечтающему о практике - чем в таком случае конденсаторы отличаются от воздухоохладителей, в плане конструктива?
я просто сужу о предыдущих ответах на данную тему и получается что конденсатор может быть испарителем и наоборот, вот и становиться вопрос - в чем тогда разница.
Единственный ответ для меня - у них различные способы всасывания воздуха (конденсатор всасывает и нагнетает воздух в одной плоскости, а воздухоохладитель в разных), а так же, возможно, различные максимальные рабочие давления.
Возможно я не прав? А если есть правда в моих словах - тогда о каких отличиях я еще забыл?