Кароче, приезжали к человеку ещё летом. Кондей не холодит. Выясняется что кондею 8 лет, перестал работать по весне. Особо без заморочек проверяем, клин компр. + фреон убежал чуток. Вот говорим, надо внешний блок менять или компр., типа ресурс выработал. Он всё понятно, до скорого...
На той неделе звонит, приезжайте , типа новый блок притаранил ( у него какой-то знакомырь в совладельцах ЭЛЕМАШа). Приезжаем снимаем старый, он говорит не могли бы посмотреть есть ли в старом зимний комплект (контора кот. ставила сказала что есть, и он его каждую зиму на тепло использовал) , естественно его нет... Что больше всего поразило в новом, так это краны:
1. Я конечно всё понимаю, но что бы сервисный клапан для 22 фреона был больше по резьбе где-то на 0.5 мм и на него манифолды не крутились.
2. Я впервые увидел шаровые краны на фреон, вместо привычных шестигранников на кондеях.
Может я отстал от жизни, или наши опять отчебучили?
п.с. компрессор на старом был made in japan без производителя, вот бедняга помучился...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Нахожусь в краснодаре, пишу с телефона. Проблема такая, при работе на холод нагнетамие замерзает до паука. Испаритель без изменений. При работе на тепло прогревается труба низкого давления блок без изменений. Есть серьезные опасения на счет намертво забитого паука. Поделитесь кто чем сможет, можно ссылки. А то искать тяжело
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
И так ситуация, кассета RIC - 120HQ на RAS - 120HQ. Аппарат 2006 года, нужен был сервис, и запуск. Так как хозяин заведения менялся, то и многое менялось и в щите и проводке, варварски оторванные пульты были найдены в куче мусора. Короче, после поиска коротышей, переделки проводки, и т.д кое как подключил пульты витой парой, и просто запустил внутренний,прозвонив межблочку подключил по своему, заработал внешний. После этого помыл все и почистил. После этого началась ошибка - мигание на 2 секунды светодиода на пульте. В сервисном режиме всё работает замечательно. Что она значит я в курсе, вопрос в том, как можно протестировать работоспособность настенного пульта? Ибо грешу пока что на них, так как на аналогичной модели коннекта тоже не выходит...
пы сы витую пару тоже звонил всё норм.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Нет ли у кого? А то уж больно тяжело его открыть(читать не возможно). Там дроссилирующим капилярка является? и как я понимаю всас объеденён от всех контуров?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
модель KCR-112BQ
мигает на внутреннем диод 4 раза с пропуском... сигналов от нутрянки к внешнему в этот момент нет, не один светодиод с ошибками на внутренней плате вообще не горит. И штуцера на нем по низкому давлению че то тоже нет. Работает 5 мин и становится. Лезть не стал просто, мож есть у кого инфа.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Завтра надо будет позырить ЭРВ. И так сказать выяснить, катушка или само тело клапано неисправно.
Кто нибудь на пальцах объяснить может как это сделать быстро и наверника.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Сегодня заглушил 1\9 часть конденсатора на VRV-3 RXYQ10. Ибо около половины труб (решающим оказалась самая нижняя, демонтаж не возможен, стоит, в квадрате из уголков, короче даже фиг подлезешь) дырявые. Как данное урезание скажется на работе в данный момент, и допустим летом.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
В принципе столкнулся впервые. Разорвало в хлам пару калориферов, со стороны подачи теплоносителя. Что самое фиговое:
1. Покрыто всё порошковой краской, которая хрен горит, пришлось кое как ацетоном смывать.
2. Трубки после металической части тоже чуть раздовило, и убрав пару см. ламелей, что бы сдвинуть вниз метал ни к чему не пришел.
В принципе всё запаял, опресовал, но как то не красиво всё выглядит...
Не поделитесь кунг-фу калориферным?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.