Всем добрый вечер. Наверное можно использовать обычную формулу для определения производительности. Если знать рабочую температуру на выходе куллеров сервера, можно вычислить дельту t. При этом можно расчитать количество воздуха, нагреваемого за час с учетом выделяемой мощности, и разницы температур. Далее сделать расчет количества воздуха, нагреваемого за шесть минут. После этого можно расчитать общую температуру воздуха без учета внешних теплопритоков. Но если я не прав, прошу поправить.
Переход на другой фреон встанет намного дороже нежели ликвидация утечек. Кроме того. При использовании фреона R-407C используются теплообменники конденсатора и испарителя с обсолютно определенной величиной теплообменной поверхности. Под фреон R-407C также настраивается электронный терморегулирующий вентель. Похожие термодинамические характеристики с фреоном R-407C имеет хладогент R-22. Он оченнь дешевый по сравнению с R-407C и R-134a. Но эксперементировать не советую. Для качественного устранения утечек есть множество различных очень дешевых способов. Если действительно утечки возникают переодически в фреоновом контуре, опрессуйте его под давлением, близким к критическому. Если существует проблемные места, они скажут о себе сразу.
Все зависит от хладогента, используемого в сплит системе. В любом случае можно доработать холодильный контур таким образом, что даже при низких значениях температур воды (поступающей из труб, проложенных под землей) в теплообменнике система будет работать устойчиво (То-есть испарение фреона будет соответствовать подребности теплового насоса). Например в технологических помещениях, где необходимо поддерживать низкие температуры внутри рабочей зоны используются дополнительные байпасные линии для повышения температуры кипения фреона. Считаю, что необходимо корректно расчитать фреоновый контур, теплообменник, обеспечить в нем требуемый расход воды и тогда должно получиться.
- R410a в эксплуатации сложнее чем R22. Давление конденсации и испарения R410a существенно больше чем у R22. В этом случае больше вероятность утечки. Так как большая часть фреоновых коммуникаций проложено в здании, при длительной эксплуатации это может быть критичным.
- R410a многокомпонентный фреон. R22 однокомпонентный. Поэтому в случае большой утечки (более 30%) систему нужно будет перезаправлять полностью.
- Проблема отмены R22 в будующем может быть связана не только с дефицитом хладагента но с дефицитом комплектующих и запасных частей для машин, работающих на R-22. Не факт, что если у Вас компрессор выйдет из строя через 5лет, можно будет его быстро заменить.
Sotnik Pajero пишет:
Если система смонтирована правильно, то компрессор отработает свой ресурс без проблем и менять ничего не надо
Правильный монтаж это очень важно но всего лишь малая часть, определяющая долговечность работы кондиционеров и компрессоров. Помимо этого: правильная эксплуатация и техническое обслуживание, параметры сети питающего напряжения, и многое многое другое. На одном из объектов на внешний блок строители повесили телогрейки сушить. (Это реальная история, по причине которой вышел из строя кондиционер) И сбрасывать это со щитов непроффесионально.
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
С утечкой - это вообще бред, т.к. система перед запуском опрессовывается.
Любая пайка, выполненная даже в заводских условиях не дает 100%-ой гарантии качества. Это зависит не только от кваллификации монтажника, но также от качества медных труб и припоев.
Однажды мне посоветовали обратиться не в Российское представительство YORK, а в представительсво в Украине. По стечению обстоятельств, обращаться не пришлось, но в Украине политика проще. Попробуйте, может повезет.