При включении на тепло не работает внутриний вентилятор, хотя компресор работает нормально. Замена датчиков ничего не дала, давление в норме , на холод работает отлично.
Кондиционер Haier 18 модель(не записал точно модель) , не работает на тепло. Т.е. при включении на обогрев он работает минут 5, а потом отключается. При проверке, сопротивление датчика температуры испарителя 56 кОм, а темп. воздуха 38 кОм, при температуре внутри помещения +12. Не многоватоли? Обычно в пределах от 12 до 3 кОм, но может я ошибаюсь, на кондиционерах етой фирмы стоят другие?
Подсоединил датчик температуры испарителя от самсунга - запустился сразу в том числе и внутренний вентилятор, хотя раньше вентилятор стартовал по мере прогрева испарителя.
Работает комрессор 30 секунд и отключается, через 3-4 мин. повторяется. Компрессор 3-х фазный, на шильнеке 3,75 кW, ток потребления по кажной фазе 9,1 А. Тепловое на пускателе не отключается, пропадает команда на включение пропадает с блока управления внутреннего блока. Внутренний блок ELECTRA PXD24-RC.
Наружный блок чистый.
Я не сильный специалист, но если нужно, то подключаю компрессор к сервисному порту и выкачиваю в пустой балон.
А как удалить влагу, если она туда попала? Простого вакуумирования компрессором хватит?
как проверить наружный блок SUPRA 24.(R22). Меняли 4-х ходовой клапан. Внутриний блок у хозяина остался. Можно ли подключить на минут десять внутриний от 12-й модели (естественно сделав переходник по трассе)?
Есть в наличии девятка Savsung без электроники. Установил туда блок управления от аналогичного Haier, все как бы работает, кроме двигателя внутринего блока. Обороты движка уж очень малы, и не управляются пультом. Если отключить датчик хола. то он выходит на максимальные обороты и через некоторое время останавливается. Я так понимаю, останавливается, из-за того что не видит датчика.
Какая может быть причина?
Кондиционер старенький, через 5-7 минут работы отключается и мигает 4 раза. Коды ошибок на Akai немогу найти. Датчики прозванивал на изменение температуры - сопротивление.
Клиент решил переставить кондиционер, так-как при ремонте поменял планировку помещения. Снимал внутренний блок сам. Просто открутил гайки с наружного блока и выпустил весь фреон. Как свакумировать его сейчас? В компрессоре масло не вытянит вакуумным насосом?