Тепловая емкость чердака конечна. Если окошек не хватит, то зимой не вкипит, а летом не сконденсируется..
Холодный чердак - это он зимой холодный, а летом - парник.
Или поставить 2 вентилятора в окошки: один приток второй вытяжка. Вуаля.
to Zuk: при работе на тепло качаем тепло из чердака в помещение. А так как тепловая емкость чердака конечна, то скоро на чердаке будет холоднее чем на улице. Может тогда наоборот открыть закрытое одно окошко? Или мы считаем, что на чердаке по-любому теплее так он греется вторым этажом?
Оличие ASY9A и ASY9R (при условии совпадения оставшихся букв) это изменение модификации поаты управления, и соответственно в наличии/отсутствии 4ходового в наружном блоке. Другие изменения на "скорость" не влияют.
Вопрос бы поконкретней..
По ASY30:
1. с кнопки запускается? Если да, то проверяй пульт. (Самая лучшая проверка при отсутствии грамотного электронщика-это замена на заведомо исправный, если тоже нет, то "посмотри" на инфракласный глаз пульта через объектив цифровой камеры, например у мобильного телефона - обычный глаз излучение не видит, а в видеообъективе видны вспышки - разумеется при нажатии кнопок).
2. Если не запускается с кнопки и питание приходит, то демонтируем лицевую панель и лезем к плате. Там уже идем по схеме от питающего провода, предохранитель(вытащить-прозвонить), варистор (попытаться позвонить-звониться не должен, пи выходе из строя взрывается-должны увидеть),
Схема есть где нибудь на панели-рышке. Если нет - напиши полную модель-если есть скину.
Ну что вы накинулись, да, в приток из подвала! :disgust Может в подвал уже организована мощная приток/вытяжка! Какая-то часть маленхоров этих дуют вверх, другая вниз.
Бассейн - приток-вытяжка, осушение. Супер!
Встречал следующее:
Весь жидкий хладагент цинично стек в конденсатор (встречал такое пару тройку раз). В итоге, при запуске грибок начинает сразу перепускать с нагнетания в ресивер, отсекая практически весь объем хладагента в конденсаторе, т.к. фреона в системе остается мало, нагнеатание не может вырасти и тем самым открыть выход из конденсатора. Получает попа-замкнутый круг. Получается из-за неудачной конфигурации трубопроводов и расположения ресивера, и/или плюс некоретной настройки минимума регул.вращения вентилятора конденсатора - постояно молотит конденсируя жидкарь. Последнее, что я слышал на данную тему погрейте горелкой (!) газ непосредственно у грибка -резко вырастит давление он откроется - можно запускать. Хотя сам не пробовал
Второй вариант:
Сдох грибок, застоялся за зиму. Когда надо наступила пора открыться, пустить все с конденсатора - не смог, подклинил! Лечить ударами (аккуратно) разводника по телу прибора. Если нет - заменой на новый, хотя ну их нерегулируемые, я ставил связку NRD+KVR - принцип такой же, просто если что можно покрутить
не понял. что это значит - там прессостаты чтоли а не плавное управление?
Нет, это плавный регулятор вентилятора, тока нагнетание он измереет напрямую, через капиллярку. Вот и Kazak2010 пишет мол врубаеются на 17. Получается регулятор рабочий.
А как работает понятно: при запуске давление в системе маленькое (статика см. температуру) получается винты не работают-ждут нагнетания 17Бар, а регулятор, подлец, пытается поднять его, перепуская сразу в ресивер минуя конденсатор. И если там мало фреона, предположим его вообще мало (тут полностью согласен с air_wave) начинается проскакивае газа в ТРВ.
Короче либо:
Цитата
air_wave пишет:
Увы, придется еще заправить в контур немного хреону.
Либо замена грибка!
Сообщения пользователя
1 - 10 из 90
Начало | Пред. |
123456789
|
След. |
Конец
| Все