Доброе время суток!
Подскажите пожалуиста, есть ли у кого нибудь эл. схема соеденения (питания) кондиционеров FT, DAIKIN?
Необходима схема подключения наружного и внутреннего блока, наименование разьемов подключения, сечение кабеля.
Заранее благодарен, можно на е-майл: kotdusov@svc.com.ru
Всем успехов!
Не могу найти ссылку или нормотивный документ регламентирующий время рабты системы дымоудаления. Необходимо для электрика, для расчета времени обеспечения гарантированного электропиания.
С уважением ovik.
Доброе время суток всем участникам.
В помещении где стоит канальный кондиционер был пожар, вернее в соседнем помещении. На внутреннем блоке поплавились (незначительно, не сгорели) пускатели, плата, трансформатор. Изоляция на трубопроводах поплавилась, дренаж... Остальное вроде в норрме (нар. блок)
Вопрос, что с фреоном может случиться, и нужно ли его менять?
И какие могут быть последствия такго воздействия на кондиционер.
Канльник на 25 кВт.
Есть котельная с 4-мя котлами на угле 2х60 кВт, 2 х 80 кВт.
Размеры 6х6х4(h) м, Объем помещения 144 м3.
Организован приток - без подогрева 600 м3/ч. приток воздуха не в рабочую хону перед котлами, а за них.
Вытяжка - аналогично 600 м3/ч - зонт над дверцами котлов.
При одновременной работе приточного и вытяжного вентиляторов в помещении невозможно долго находиться - угарный газ. При изъятии золы/шлака из поддонов - вобще жуть - пыть по всему помещению.
Не могу найти расход воздуха котлами. Расход угля 100-140 кг/сутки.
В существующей ситуации получается приток меньше вытяжки, с учетом потребелния котлами воздуха. При открытой двери 1,5х2(h)м ситуация не меняется.
Возможно, ли что делов слабой тяге котлов? Труба котельной ~6м.
или это все из за разряжения в помещении?
Доброго времени суток.
Подскажите, где можно приобрести сиё чудо, или найти описание, чьё производство?
У Заказчика утеряли, до Везы не могу никак достучаться, на факсы и письма не отвечают.
Добрый день!
Помогите пожалуйста побороть осушитель воздуха.
Осушитель воздуха для бассейнов EURONORD PoolMaster 90
Перестал осушать. Вероятно была утечка фреона через заправочный штуцер.
Под ним все было в масле.
Сейчас:
Компрессор работает, заправлен по весам 900 гр фреона R407 + масло 50 гр.
рабочее давление 3,9. температура после компрессора +42, на входе в компрессор +11.
температура на калачах испарителя от +4 до +6 гр. на ламелях испарителя +7 +9 гр (при разобранном корпусе, когда вентилятор не продувает испаритель) датчик влажности на дисплее показывает +80% при включении, а потом поднимается до 92-94% и держится
так.
при разобранном корпусе на калачах испарителя сразу образуется конденсат. а на испарителе сухо
после часа работы набирается грамм 30 конденсата в поддоне.
температура в помещении +22 гр. влажность до 90 %.
Куда дальше смотреть?
Может компрессор менять? Осушитель работает 4 года.
При монтаже кондиционера Liebert hiross HISP SE/SC 05
слив дренажа выполнили без сифона. чем это может грозить? В мануале написанно, что нужен сифон (ниже вн. блока на 30 см. /вод.затвор - петля трубопровода отвода конденсата/) и перед пуском его надо заполнить водой.