Ситуация такова:
Кондиционер National настоящии японец на 100В
будем монтироват на существующее трассе длина =6м,но ест разница сечения труб:
на Nationale жидкостная- 1/4=6,35мм газовая - 3/8=9,52мм
труб старово кондиционера/он работал толко 6месяц и с ним все в порядке,но будем менят /
соответно 3/8=9,52мм и 1/2=12,7мм
комната 25 м.кв.без изоляция,восточное изложение.
Клиент не хочит менят трубное трасе
Вопрос: Надо ли ждат проблема если монтируем при таких условия?
Ещо одиа проблема
кондиционер запускается нормално,работает нормално и на холод и тепло,но на тепло делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова.Комната 16м.кв.температура внутри 16гр. - снаружи 6гр.давление на всасивание 3,5бара,на нагнетание 24бара.Вентилатор снаружи отключается на 24бара,включается на 19бара.Иначе работает прилично - после 2часа температура внутри достигает зададеная примерно 22-23гр.но работает на тот же цикл,а ето за компресоре думаю не хорошо.
Уважаемое Сообщество,
прошу извините если ошибаюсъ,но я думаю что етот моделъ Дайкина FTKS35CVMB/RKH35CVMB толко на холод работает.Термопомпений вариант у нас FTXS35CVMB/RXH35CVMB или FTXS35CVMB/RXS35CVMB.