Несколько раз вляпались на готовых щитах, начали делать свои, пока проблем нет. Плюс еще в том что готовые - определенный стандарт, шаг влево шаг вправо плати коэффициент или "такие не делают", а свои - "Какие проблемы?"
Добрый день или ночь всем! Если есть возможность помогите советом. Случай такой. Есть приточная установка, которая при монтаже по теплу была подключена как положено к горячей воде 110/70 (центральное отопление) Через год арендодатель обрезает эту трубу и приваривает трубы приточки к системе отопления арендованных помещений. Забыл сказать что в начале приточка работала без проблем, выдержала прошлогодние морозы. Сейчас же непоймешь что творится. Само-собой узел калорифера заменили. Но удержать температуру нни как неможет, то 17 град. то 26. Что делать пока не знаю. Может что из своего опыта посоветуете. Если какая доп. информация нужна пишите. Заранее спасибо
Добрый день или ночь! Опять прошу помощи, хочется прийти к какому-то решению. Скажу. то что на форуме писали - прочитал, что-то знал, что-то новое узнал, с чем-то не согласен, но все-равно не зря. А ответа на свой вопрос не нашел.
Суть вот в чем. Есть два бассейна, один маленький - зеркало 32м2, второй - 180м2. В обоих необходимо предусмотреть экономию тепла. Не знаю почему но рекуператор ставить не хочится по разным причинам. Остановился как бы на схеме мех. вентиляция + канальный осушитель. Но здесь вопрос: того кол-ва воздуха который идет на подмес в осушитель мало следовательно нужна отдельная установка. Но тогда какова должна быть система воздуховодов для вентиляции и осушителя? Совмещенная или нет? Если совмещенная то как увязать температуру вых. воздуха из притока и осушителя? Как удержать ее в необходимых пределах?
Если раздельно, то надо будет воздух из осушителя догревать до температуры воздуха из приточки? Плюс к тому же летом если на улице за 30*С и этот воздух подавать в помещение...?
А если остекление помещения бешенное, как в случае маленького бассейна (три стороны стекло от пола до потолка)? Возникает вопрос а не стоит ли еще и кондер вставить? Хотя на одном из форумов отозвались негативно о секции охлаждения в бассейне, но мне кажется что и у этого варианта есть какая-то логика. Хотя бы то что летом будет убирать лишние теплопритоки.
Вот такой у меня вопрос. Он крутился то уже давно, но как бы особо не требовалось его решение. В основном с такими площадями делали приток-вытяжка и все, и работает без проблем (расчет на удаление влаги).
Если кому интересно - напишите
на коттедже прокладывали сантехническую трубу, а в нее все трассы. Закапывали на глубину сантиметров 50-70, не глубже. Уже 5-й год работает. Каких либо проблем не было.
Добрый День Всем!!!
Хочу предупредить местное сообщество о небольшой бяке -
не ходите на сайт "Воздухотехники" - вируса нахватал как собака блох,
так что второй день комп вычистить не могу. Сделать полную его очистку
нехочется - многое потом не востановлю. Не считайте что хочу сделать
им какую-то антирекламу. Сам влетел случайно. Хотел посмотреть последние
прайсы и только как вошел - понеслось, вплоть до того что Касперский
отключился и умер. Кто не верет - пусть проверит :D
Так что вот так. Удачи всем
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, документы которые определяют организацию вентиляции в ДЭС и хранилище с топливом и удаления теплопритоков из ДЭС. Мне необходимо посчитать и подобрать для этих целей оборудование. Из всего поиска нашел только один СНиП II-11-77 (1985), на который здесь на форуме уже ссылались, и все. Может быть есть еще что-то? Кто может - подскажите.
ПУЭ раздел РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ
пункт 4.2.16.
......Строительные конструкции... доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться ..... до температуры 50 °С и выше; недоступные для прикосновения - до 70 °С и выше.
Делать охлаждение воздухом и все. У меня было 3 подстанции (одна 1500кВа, две - 3750 кВа)под землей. Охлаждение было воздушное, максимум шел снизу на трансформаторы, где- то треть на высоковольтные ячейки, и вытяжка через низкую сторону. Да в помещении было не холодно, но работает такая схема уже больше сорока лет
Точно есть на диске по-моему 2003г. и на дискете старая версия какого года не знаю, но проверить не могу - монитор накрылся. Если еще требуется тогда что-нибудь придумаем
Если все правильно понял, то возможен вариант что был у меня. То же регуляторы и одно и трех фазные начинали бешено гудеть( тип их не помню но тоже ставили с Systemair) ( последнее время не сталкиваюсь с этим) Получилось что на пяти регуляторах ослабли стяжные шпильки. В шихте толком не было лака и она завыла, следовательно ослабла стяжка. Подтянули и все прошло