jetcool пишет:
Кстати, Рэмис, а рекуперация это Ваша инициатива, или у Вас ТЗ такое забавное?
Разрабатываем проект по вентиляции дома вместе со строителями. Речь идет об Украине, Азовское море. Просят внести в проект рекуперацию. Думаем о том, что выбрать - роторы (как предлагает pm vent) или пластинчатые рекуператоры (типа тех, что на сайте Klingenburg). У последних эффективность выше, но производитель рекомендует темп. приточного в-х не ниже -7 (дальше - опасность обмерзания). Хотя для Азовского моря это в принципе редко бывает...
S_Ves пишет:
Причем максимальный КПД среди роторов, до 85% при равных расходах приточного и вытяжного воздуха, показывают только роторы SWEGON.
To S_Ves: Откуда у Вас такая уверенность по поводу Swegon? Есть какие-то реальные данные по сравнению производительности теплообменников разных производителей? Где их можно посмотреть?
Цитата
kord пишет:
На все решения однозначно нужно прорабатывать возможность на стадии проектирования здания. Причем реально в кваритрах разной комфортности заложить системы разной стоимости.
Обращайтесь.
To kord: обращаться к Вам или в какую-то компанию?
To S_Ves:
На "Мир Климата", к сожалению, не попадаю - буду в командировке. Вы на SHK в мае будете выставляться?
Связался с Klingenburg. Утверждают, что информация на их сайте о пластинчатых - в данном случае это противоточные, counterflow plate heat exchangers - теплообменниках (85-90% КПД при работе с конденсацией) реальная, что в большом кол-ве домов (не высоток, конечно) в соседних Голландии и Дании используют их. Что касается обмерзания, то они очень осторожно об этом говорят - в Европе, по их словам, проблем не возникает, а по России пока недостаточно информации. Утверждают, что продажи в Россию другого типа пластинчатых - обычных крестообразных, plate heat exchangers - растут на 40-50% ежегодно.
Сообщения пользователя
11 - 13 из 13 Начало
|
Пред.
|
12
|
След. | Конец
| Все