Уважаемые коллеги!!! Огромная просьба поделитесь практической информацией по повыду вентиляции архива. Как вообще рассчитать кол-во воздуха. В нормативных докуменьах только пару фраз нашёл. Помогите очень нужно
Уважаемые господа! Огромная просьба - подскажите какое количество воздуха необходимо подать в архивные помещения общей площадью около 400 м2. И есть ли по этому поводу нормативная документация. И вообще есть кто с таким сталкивался (я имею в виду архивы). Жду помощи. Заранее благодарен.
Спасибо за отзыв.
Bright по поводу поддержания температуры и влажностив это вы правильно заметили. В помещениях предполагается поддерживать параметры на уровне - температуру 20-22, влажность 50-60%.
gleban в техзадании ни слова по поводу времени за которое должны меняться параметры воздуха. Сам архив разделён на три зоны (архивы) площадьми 154м2, 165м2 и 81м2. Также имеюся два технических помещения площадьми 27м2 и 10м2. По поводу тепло и влаго выделений здесь не всё так уж ясно, было только сказано, что количество обслуживаемого персонала будет 10 чел.
Хотелось бы спросить про какие нибудь нормативные документы по этому вопросу. А ещё лучше сам пример проектирования архива, если сталкивались и если имеется.
А, что можно сказать если сюда воткнуть приточно-вытяжную систему Airset с увлажнительной камерой на 4000м3. При этом планируется рециркуляция воздуха, с подачей наружного в размере 600м3. А поддержание заданной температуры осуществить при помощи VRV системы от Daikin.
:idea: и по поводу СНиПов - только в 2.08.02-89 несколько слов про архивы, ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ Я НЕ НАШЁЛ.
Может быть у Вас какая-либо литература завалялась или ещё лучше самп проект. Скиньте на мыло. Буду весьма благодарен.