А ещё у этих мультиков(LG) наблюдается такое поведение(ну это особенность алгоритма работы)-если при работающем хотябы одном блоке(любом) например на холод включить другой блок на тепло то вся система остановится,заморгает,закроются все забрала и кроме как пересбросом питания не возвращается к жизни. Другие мульты както более корректно решают такого рода ситуации.
Бывало и так но у меня в том случае просто западала одна из кнопок (а в суете сразу и неприметишь)-выташишь ее обратно и снова наслаждаешься работой пульта
Уважаемый kogand!
Аналогичная проблема возникла и у нас,
но с большим канальником(17квт).В нашем
случае дефект проявился через 0,5 года
работы.Причина банальна - ошибки в проектировании воздуховодов(в результате
плохое испарение,датчик температуры труб
внутреннего блока тормозит наружний блок).
Пока теплообменник был чист дефект не проявлялся. Вычисляется же это дело так-
надо полностью откинуть все воздуховоды и оставить внутренний блок "голым"-должен
заработать.Ваши симптомы один в один были
и у нас.