Была поставлена задача - сделать ПВВ и кондиционирования квартиры общей площадью 136м2 (планировка здесь - http://photofile.ru/users/sigo/224020...ll_image/). Пояснения к планировке - несущая стена только между 4 и 7 (там идут воздуховоды от квартир снизу), в комнате 4 в форме трапеции изображен камин. Окна в комнатах 4 и 7 выходят на юг. 5 эт. 7 этажного дома, кирпич, везде стеклопакет. Вытяжные каналы есть в 3, 5, и 4 (для камина). 10 - лоджия, очень много места, можно выделить 1м2 для размещения оборудования. Климатические условия - Тюменская область (но не ЯНАО/ХМАО). Зимой до -35-40 (но недолго, в основном -15-20). Летом до +35+38. Центральное отопление с возможностью регулирования t в каждой комнате (безстоячная система). Высота потолков - 3,00м.
Что требуется - ПВВ, кондиционирование и увлажнение. Минимальный шум. Потребление электричества стремится к минимуму. Хотелось бы получить единый пульт управления всем хозяйством.
По кондиционированию было предложено следующее:
DAIKIN 5MXS90E шт. 1
DAIKIN FTKS20D шт. 2
DAIKIN FTKS25D шт. 1
DAIKIN FFQ35B (кассетного типа) шт. 1
Помпа дренажная шт. 2
Kroudion пишет:
По первому впечатлению: я бы выбрал серию VM, а не ТА, и добавил бы в канал электрический калорифер - это не так уж и дороже, на штуку, не больше. Зато экономия электричества за счёт рекуператора позволит поставить увлажнитель.
Спасибо, я тоже думал что есть смысл подумать о рекуператоре. Насколько я понял поставщик планировал использовать существующие вентканалы для вытяжки, а при рекуператоре придется гнать воздух по другим каналам. Так? И какой увлажнитель рекомендуете поставить?
Можно подробнее? И вопрос далее - есть ли смысл внутренние блоки для кондиционера брать с тепло/холод или достаточно только холод? (предложены только холод). И будет ли разница если взять новую серию FTGX (или XG)...?
P.S. Есть ли здесь представители фирм, которые могли бы поставить основное оборудование (наиболее существенное по стоимости из требуемого) из Москвы, дабы сэкономить часть затрат? Готов рассмотреть предложения через e-mail.
pens пишет:
sigo озадачивался похожей проблемой, для своей квартиры... Так и не завершил пока проект, поэтому тема для меня актульная, к тому же и соседи почти...
Собственно вопросы к проектировщикам...
1. Сколько проект тянет по электричеству... Навскидку не меньше 10 кВт... Если это не супер элитное жилье, кто даст допольнительную десяточку на квартиру?
2. Судя по описанию, они собирают сунуть вытяжку с напором в домовые вентканалы... Велик шанс таким способом похерить все стояки естественной вентиляции... Вряд ли соседи захлопают в ладоши...
3. Блоки кондеров, в наших условиях, конечно тепло-холод... В межсезонье просто сказка... Пару лет назад поставил в старой квартире, не нарадуюсь...Осенне-весенние проблемы с отоплением перестали волновать...
По п.1 попросил проектировщиков (обратился теперь к 3 компаниям) указывать максимальную потребл. мощность. Хотя в реальности она будет меньше - кондиционеры зимой не работают, летом не работает калорифер в приточке, кондиционирование требуется большей частью в комнатах, где находятся люди, а значит работать будут не все вместе. Скорее всего всегда будет работать пароувлажнитель, так как замена воздуха будет идти постоянно. Чтобы здесь иметь возможность экономить, хочу попросить сделать ПВВ с регулируемой рециркуляцией - от полного отсутствия до замены в ускореном порядке. По п.2 стал указывать что требуется именно рекуператор, т.е. воздуховоды не использовать. На что получил обоснование, что рекуператор по длине 1100мм, и его у меня нигде не разместить (дополнительно указывают что рекуператор позволит сэкономить не более 30%)... По п.3 изменил требование и теперь будут тепло/холод. Вместо кассетника попросил сделать обычный сплит.
Цитата
SAG пишет:
Вопрос не к sigo, а скорее к тем, кто делал предложение.
Не очень понял зачем нужно 11 штук MTYгриков?
А вообще каждый раз когда сам получаю такие спецификации пытаюсь понять - зачем люди делают такую смесь из как минимум 2-ух поставщиков?
Просто как поставщику хотелось бы понять?
Бывает вообще 3-4 компании намешано - неужели реальное желание настолько оптимизироваться, чтобы по 1 евро съэкономить?
Тогда почему BELIMO?
Касательно вопроса об увлажнении - реально на такие малые расходы могут подойти в качестве центрального решения только пароувлажнители.
Это лишнее потребление электроэнергии - имейте в виду.
От себя могу порекомендовать HYGROMATIK - немцы, ооочень хорошее качество.
В каком городе находитесь?
г. Тюмень. Можете обращаться через личную почту если есть что предложить. К сожалению здесь эти проектировщики не обитают, чтобы дать ответ почему именно так, а не иначе. Я не ставил задачу минимизации финансовых затрат на этапе проектирования. Я готов к пароувлажнителю, сделаю регулируемым/отключаемым. Спасибо за совет, попрошу учесть в проекте и эту модель, если сами не предложат.
Цитата
Свин пишет:
Для туалетной вытяжки это очень много .Вас обманывают
По нашему опыту в Томске подобные объекты выполняются (при черновой отделке и достаточном запотолочном пространстве) с использованием малой приточной камеры (300-600 м3) , канального кондиционера , пара шумоглушонных вентиляторов для кухни и санузлов. Ни в коем случае не используите гибкий воздуховод! Только офланцованная и утепленная оцинковка. Стоимость объекта от 150 до 250 т.р. В зависимости от производителя оборудования.
Общее мнение о проекте : средненькая кустарная поделочка конторы открытой молоопытными монтажниками.
И напоследок! : не ставьтеDAIKIN (Среднего качества оборудование , по необоснованно высокой цене) Ничего нет лучше ММС!
Не совсем понял почему "для туалетной вытяжки". Проект составлялся на вытяжку для всей квартиры. Канальный кондиционер не подходит из-за необходимости индивидуального режима для разных комнат (причем окна выходят на север и юг). MMC - это Mitsubishi Motors Company? Или речь шла о Mitsubishi Electric Company?
Свин пишет:
если есть желаеие , могу , за чисто символическую плату сбросить проект с какнальником и приточкой на 142м2.Спецификация оборудования с ценами прилагается
Канальные не подходят по уже указаной выше причине. За предложение проекта - спасибо, я все еще жду предложения от двух компаний до конца этой недели.
P.S. Основным из требований к системе - минимум шума. Daikin - здесь заявляет себя одним из лидеров. А Mitsubishi?