Расскажу историю на Нашем примере. В зиму (которая была), вложили мы 500 000 в тепловые завесы ТЕПЛОМАШ и FRICO, как в электрические так и в водяные. При наценке в 40% + монтажные работы и траснпорт. получается довольно-таки неплохо. Так вот на склад мы завезли продукцию в октябре месяце когда ещё не было ажиотажа особенного. и Купли 10 кондёров ДАЙКИН с Инеем и Айсбергом, на сумму тоже 500 000 рублей, низкотемпературными комплектами, и последнее наше вложение на сумму всего 130 000 рублей, это вентиляционное оборудование в основном автоматика. ИТОГ: к 10 январю, у нас не было ни одной завесы, и кондик остался только один. Потому что серверные пошли на УРА, а им именно надо низкотемпературные комплекты. НУ а вентиляция зимой, это только то, на чём мы выезжаем в основном. теперь ещё и на тепле стали зарабатывать.
Доброго времени суток коллеги.
Помогите пожалуйста обрыл всё, хотя не отрицаю может и плохо искал...
очень нужен сервис мануал на DAIKIN RXYQ8PR1.
Заранее спасибо !!!
Привет Народ.
Помогите пожалуйста найти инструкции, мануалы, тех каталог по Чиилеру HITACHI RHUE-50A.
Берём на обслуживание у Заказчика конечно ничего нету или потеряно половина.
Ни разу с Хитачи чиллером не сталкивались. хотелось бы более детально почитать, ИМХО у них система разморожена полностью...ремонта месяца на 2 если не прогонят с комплектухой.
доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
Помогите друзья пожалуйста. Есть коттедж 2100 м3 общая кубатура не считая сан. узлы.
У Заказчика помещение для размещение вент систем только в подвале. Для наглядности вышлю план всех этажей коттеджа. И между первым и вторым этажами почти нету перекрытий получается как хол в церкви с куполом.
Ума не приложу, ни разу не сталкивался как прокинуть воздуховоды по коттеджу и какую подобрать лучше установку приточно-вытяжную или всё-таки по отдельности. Боюсь переборщить с мощностью чтобы не заиграли воздухзоводы, но и недоссчитать тоже боюсь так ему воздух что касается вытяжки прийдется сосать аж с третьего этажа до подвала. Подскажите примерную хотя бы кратность. Заранее благодарен.
Доброго времени суток, Коллеги.
Столкнулись с такой проблемой
Подпотолочник Panasonic 50-ый.
Давление нормальное, запускается компрессор и пытается стартануть вентиляторы внешнего блока, вибрирует страшно, звук как будто стартер у машины пытается раскрутить, потом резко отключается. внутренний блок дует как вентилятор.
Может быть маслянная пробка, может вода попала.
Кто что подскажет?
Заранее Спасибо
Сочувствую коллеги...
мне тьфу-тьфу-тьфу пока все Hitachi нгормальные попадались поставили...в 2005-2006 году 500 гтук примерно вылетело пока только 3-4, но хотя вибрация у них охеренная на кронштейн приходится ставить прокладки резиновые чтобы хоть как-нибудь её подавить...или вентилятор не отбаллансировал....
Заказали как-то в Челябинск у Компании "ЭкоКлимат" (ООО "МАРКЕТ-ГРУПП"), 3 комплекта кондиционеров DAIKIN так как с ДАичи мы не работаем, объёмы не те, и у представителей не было на складе. не так важно. Итак, прошла оплата транспортник везут до Нас 5 календарных дней, пришлё груз через 6, ну да Бог с ним, водитель приехал с двумя коробками, как так а у нас был заказ на квартиру очень богатенького клиента у которого, большой бизнес и туда можно было бы залезсть с дальнейшей работой.
Спустя час после моего звонка сказали что сгрузили ещё 2 комплекта, хорошо думаю вроде бы укладываемся. не тут то было, начались отговорки, ДАИЧИ-Москва нде грузит, нету в наличии и т.д., короче говоря получили мы 2 других кондиционера только через 3 недели после получения первого, заплатили Клиенту неустойки вроде бы обошлось, но так дела конечно не делаются. Ещё более того кондциионеры пришли без инструкций кое-как нашли, в инете, часть другую скопировали у знакомой фирмы, за что им огромное спасибо! Потом был ещё один объект РКЦ ЦБ РФ, один ДАйкин тоже, в тоже время проплаченный пришлё в срок, но опять без инструкци, тогда были серьёзные проблемы но опять знакомые помогли, опсле этого ни ногой туда, и вам не советую! Теперь покупаем у официальных дисттрибьюторов, дороже но зато всё быстрее и чётче, бывают накладочки, но они не смертельные.
Вот!
доброго времени суток.
знаком с этой конторой. проектировщик их раньше нам проекты рисовал пока сами этим не занимались. один раз нарисовал такое что только с помощью карандаша смогли довести до ума с 4 попытки ... вследствие чего осталось воздуховодов порядка 300 м2 лишних. про кидалово не знаю но то что они нам подпортили объект и у нас перерасход получился - факт !