Цитата
В общем непонятно, что делать проектировщику, если нужно спроектировать систему на воздуховодах класса П.
Остается закладывать воздуховод на угад, а сложится ли он при испытаниях и впишутся ли подсосы в нормативы будет ясно только по факту.
Перерыл весь и-нет, то ли я слепой, то ли нет нигде информации, какой он должен быть, этот плотный воздуховод,
Закладывайте в проекты наши воздуховоды www.piralu.ru
А мы еще и премию даем за закладывание наших воздуховодов в проекты.
Граждане!
По поводу ваших откатов грамотные подрядчики, совместно с тех.назором, поднимут вой до небес о
сговоре с поставщиками, необоснованности проекта, СИСТЕМАТИЧЕСКИХ откатах, помножат таких проектировщиков на "0", и заработают на бездарных проджектировщиках-коммерсантах деньги и имидж.
Да еще и постараются включить проджектировщиков, совместно с мутными впаривателями ненужного товара из PIRALU - в черный список.
Особенно актуальны откатчики в Роснефть, Газпром, Росатом. Теперь еще и ФСК. У них общий черный список. Засветился - прощай, работа.
---
Мораль.
Проектировщику на продольные-спиральные швы в воздуховодах внимания не обращать. Это проблема подрядчика/закупщика, и поставщика. Пусть научатся заказывать, изготавливать, принимать под монтаж, испытывать системы по СНИПам. Проектировщику имеет смысл акцентироваться только на способах и материалах стыковки смежных венткоробов.
Читать учебники для ПТУ 1970-1980гг. выпуска.
В проектах писать:
1. В Общих данных, и в спецификациях.
"Воздуховоды класса "П" выполнить из черной стали, с приварными/или на клёпках/ фланцами из уголковой стали L25...L35. Покрыть внутри и снаружи защитным антикоррозионным слоем ... [на выбор проектировщика - А)горячее цинкование. В) холодное цинкование цинол, цинотан -сразу получается грунтовка]."
2. В спецификациях.
Указать в таблицах в явном виде толщину стенок воздуховодов "не менее указанного в СНИП 41...бла-бла", с точностью до 0,1мм.
Допускается укрупненно - посистемно, или для особо ответственных участков по каждому участку труб.
Естественно, спецификации вентиляции должны быть продеталированы по ГОСТ на оформление чертежей ОВ (отводы, переходы, и т.д.).
---
Вот тогда никакой эцелоп не будет вас бить по ночам (С).