Разбирался прошлым летом с зимним комплектом на сплит после очередного монтажа СЦ. Замедлитель скорости вращения смонтирован не на вентилятор, а на компрессор. Результат думаю понятен. :evil:
Есть одна пока неразрешимая проблема с чиллерами MCQuay. Она заключается в следующем: давление всасывания, отображаемое контроллером Microtech 2 pus не соответсвует действительности, т.е. контроллер занижает реальное значение давления, например, по контроллеру давление всасывания 3.2 бар, хотя в действительности оно по внешнему механическому(или электронному) манометру, подключенному на всасе непосредственно около датчика давления всасывания равно 4.7 бар. Таким образом, контроллер видит неверное давление всасывания, хотя оно для него(контроллера) является истинным параметром и начинает разгружать компрессоры и периодически загоняет чиллер в аварию по низкому давлению всасывания. Даление 3.2. бар отображаемое контроллером конечно маловато для фреона 407 и поэтому происходит вышеописанная ситуация: разгузка и авария по низкому. Контроллер имеет возможность корректировки значанией с аналоговых входов, но только если они подключены непосредственно к аналоговым входам контроллера, например, можно откорректировать и внести поправку к значениям по температуре воды, давления нагнетания, темпреатуре нагнетания, давления масла и т.д. Но датчик давления всасывания подключен не к контроллеру, а к модулю управлнеия электронным ТРВ, и показания на контроллеры этого давления видимо просто передаются по шине, такми образом нет возможности корректировки дваления всасывания. Неисравность датчика исключена, т.к. такая ситуация прослеживается на всех контурах не одного чиллера. Чиллеры серии MCPower и ALS, на 407 и 134 фреонах.
КАК БЫТЬ? Может кто нибудь сталкивался в похожей ситуацией, или просто подскажет выход из положения?
To H-Tech В Юнайтед Элеметс звонил, там помочь не смогли, да я и сам понимаю, что по телефону такую проблему не решить,надо выезжать на обект и разбираться, "трогать железо", но я не из Москвы или Питера, у нас нет их представительства, и эти чиллеры были поставлены и смонтированы одной турецкой фирмой(и видимо по серым каналам, неофициально), и вопрос гарантийных обязательств с них не спросить, а Юнайтед Элементс не нужны мои головные боли и они не будут нести гарантию не за своё оборудование, что совершенно логично, они и так мне помогли хоть консультацией.
To Mark-off Замеры перегрева ни к чему не привели, да и причем тут он, если контроллер загоняет чиллер в аварию по низкому давлению всасывания, а не не по низкому ли высокому значению перегрева. Тут ситуация проста: давление всасывания мало, чиллер разгружается и выходит в аларм по низкому давлению, хотя при подключении механического или электроннго манометра дваления всасывания в норме.
To ttt Неисправность датчика маловероятна, т.к. давление меняется и он это видит и отображается контроллером, тем более что это не единичный случай, а сразу несколько чиллеров с несколькими контурами с такой проблемой. Надо просто поставить заведомо исправный датчик и постомтреть что из этого выйдет, но вопрос в том что где его взять, на остальных чиллерах такая же ситуация, с них датчики ставить бесполезно.
ПРОСЬБА: подскажите коды доступа в меню (во все ветви)
Или придется как то на элементном уровне собирать схемку и корректировать значение давления всасывания, благо есть опыт, года 4 назад на чиллере York одна из фаз силового кабеля от вибрации ( гроверов не было, опять турки монтировали) соскочила и повредила плату контроллера, полплаты выгорело, так пришлось всё это хозяйство восстанавливать на схеме на операционных усилителях и мкросхемах, до сих пор висит рядом с контроллером в мыльнице (влагозащищенный корпус) и нормально работает, все парметры в норме, 4ое лето отпахал и проблем не было.[COLOR=red]
Mark-off пишет:
С ЭРТРВ и 407 подобная проблема не только у мака. Обычно, разгрузка начинается не из-за падения давления, а по возрастающему значению перегрева (1 ступень защиты), если ТРВ полностью открыт. Поэтому то, что показывает датчик, если он с теми же параметрами не сбрасывал машину в аварию, можно игнорировать. Надо искать причину, а не угадывать.
Согласен что надо искать причину, но я даже вывести на режим чиллер не могу. Старт, загрузка компрессора до 25 %, потом рост и падение загрузки, и авария по низкому, на всё про всё 10 мин.
Сбрбрасыаю аларм и тоже самое, короче не работа чиллера, а одно топтание на месте. И в тоже время давление всасывания на контроллеру и по накрученному манометру разные, не должно ведь такого быть. Вот что больше всего волнует, НЕ СООТВЕТСВИЕ ПОКАЗАНИЙ КОНТРОЛЛЕРА И РЕАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ,
На чиллере с 407ым фреоном на датчике не указан диапазон измерения, только какие то цифры, типа каталожного номера, на чиллере со 134ым диапазон датчика -0.5-7 бар, так что по диапазону датчик стоит верный. Я предопологаю что датчик изменяет сопративление в зависимости от давления, так типа терморезистора.
To ttt: буду благодарен за коды, они в виде последовательности нажатий кнопок. Контроллер Microtech 2 C Plus.
И еще вопросец: впенивание масла по смотровому глазку: в чем причина и как бороться? и чем грозит, если это действительно нехорошо. Комресооры винтовые.
ttt пишет:
красная, синяя, принт. Потом стрелку (любую)
а для какого меню? там есть меню Manufacturer, есть меню Maintenaince, есть меню дополнительных параметров(menu+maint) и есть меню конфигурации модуля ТРВ. Мне бы надо иметь доступ ко всем меню.
ttt пишет:
Давай завтра по телефону 721-44-91, у меня такой контроллер на стенде передо мной, прям в натуре и побеседуем.
постараюсь в первой половине дня позвонить, как я понял в Москву, так?
Спасибо всем отликнувшимся на крик о помощи.
Я только в этом году вплотную столкнулся с Маками, всё больше Йорк да Кэрриер, и честно говоря этот инцедент сильно подорвал доверие к Макам, я конечно понимаю, что ценовой диапазон у них несравним с Кэрриер, они (Мак) и сами пишут, что типа когда заказчик сильно ограничен в расходах, то Макам альтернативы нет, вроде бы как дешевле, но эта дешевизна и явные проблемы с рабоспособностью аппарата идут рука об руку, не должно быть дешево и неработоспособно. А сколько утечечек за это лето уже устранил, так это вообще ужас, самый прикольный пример: фланец на всасе в испаритель ( фреоновая обвязка) был затянут на 2 болта, а два остальных были просто наживлены от руки, и это всё под изоляцией, с первого раза и не увидешь, так что повод для размышлений есть и еще какой. Кому интересно расскажу и про другие "огрехи" в виде отсутсвия с завода частотника регулировки скорости вентиляторов конденсатора, и многое другое. Типа как ВАЗ, машину купил, а запаску с насосом не положили':censored'
Соглсен, но те же самые турки и Кэрриер ставили, и ни один, и с ними таких проблем нет.
Цитата
Mark-off пишет:
Тогда проще разобрать и собрать заново, как положено, чтоб хоть уверенным быть в качестве.
Уверенным то да, можно быть, но вы представляете это себе физически? да там одного фреона больше 200 кг и компрессоры весом по 800 кг, я не думаю что найдется много потенциально способных хотя бы не сломать и не испорить, что бы выполнить операцию по разборке и сборке чиллера.
Так что Маки расслаблятся не дают, очень веселая техника. ТРВ у них вообще как будто делают из отходов производства копрусов для дезодорантов, типа остались флаконы, давайте из них ТРВ замастрячим. За это лето три ТРВ разгерметизировались, и весь фреон улетел. Я конечно понимаю, что компонеты для чиллера делает не Мак, но к выбору поставщика комплектующих надо подходить опять же не с точки зрения минимальной цены, про надежность тоже забывать не надо.
Как то это всё отдает отечественным автопромом.