C помощью добавок хорошо искать незначительные утечки. Например, через коррозию паек и медных трубок на старых теплообменниках. Светишь лампой, и все сразу видишь. Хотя некоторые производители оборудования запрещают добавлять в контура всякую хрень.
Так в кондиционере на 12000 Бте/ч и компрессор другой. Роторный, для которого температура корпуса 120С норма. Если принять количество конденсата 0.7л/ч на кВт, получится на 1 кондиционер 2.5 л/ч .Так что может и получится. Другое дело, где там этот лоток разместить :|
Если перевести теорию мух от LordaN на инженерный язык, то получится следующее. Есть два понятия: быстрота действия насоса, которая измеряется на всасывающем патрубке насоса и быстрота откачки. Быстрота действия указывается в каталоге, например, для REFCO RL2 она 35л/мин.
Быстрота откачки всегда меньше (за счет сопротивления трубопроводов, шлангов, золотников и т.д.) чем быстрота действия. Поэтому чем дальше от насоса находится участок трубопровода, тем медленнее он откачивается и выше в нем остаточное давление.
Соответственно
Цитата
bigor_2 пишет:
нужно установить вакууметр (а не мановакууметр) на самой дальней точке х.к. по отношению к месту подключения насоса.
Andrew_VK пишет:
Давайте не будем углубляться в вопросы гидро-газодинамики, а просто прикинем количество влаги в стандартной трассе, состоящей из труб 6.35 и 9.52 мм.
Объём воздуха во всей трассе длиной 5м равен 0,33л.
Влагосодержание воздуха при 20 градусах равно 0,0173г/л.
Пермножив одно на другое, получим количество влаги в трассе: 0,0057г.
Давайте углубимся хотя бы в трассу и обнаружим на ней внутренний блок с объемом труб несколько большим, чем 0.33 л
При какой относительной влажности Вы определили влагосодержание?
Прикольный проект. Нагрузка-приточки?
Интересно было бы узнать модель холодильной машины. Два контура разной производительности, и нагнетание в одном контуре идет двумя трубами.
Под цифрой один, как я понял, проектировщик изобразил свое видение холодильной машины. Два соленоида в параллель -это круто. Ведь есть соленоиды на 54 трубу, только они не прямого, а пилотного действия. Например, EVR40 у Danfoss. Поставить поближе к ТРВ и ОК.
Выносной конденсатор предполагает наличие ресивера.
Запорный вентиль на входе в конденсатор (на газовой трубе)-это лишнее. Есть вентиль на нагнетании компрессора.
Если эксплуатация круглогодичная-нужна система поддержания давления конденсации.
Вот такие мысли при первом знакомстве.
Согласен с LordN, такой проект показать проектантам нужно обязательно.
Poulel пишет:
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки
Для возникновения вязкостного трения между граничными слоями струи и поверхностью воды скорость азота должна быть сверхзвуковой. Хрен это получится сделать, особенно в трубках многозаходного теплообменника.