narkom (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Поиск утечек ультафиолетом» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
12-03-2008 20:00
Перейти
C помощью добавок хорошо искать незначительные утечки. Например, через коррозию паек и медных трубок на старых теплообменниках. Светишь лампой, и все сразу видишь. Хотя некоторые производители оборудования запрещают добавлять в контура всякую хрень.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Испарение дренажа в конденсаторе.» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
22-03-2008 00:22
Перейти
Так в кондиционере на 12000 Бте/ч и компрессор другой. Роторный, для которого температура корпуса 120С норма. Если принять количество конденсата 0.7л/ч на кВт, получится на 1 кондиционер 2.5 л/ч .Так что может и получится. Другое дело, где там этот лоток разместить :|
Cообщений в теме: 1
Тема: «Вакуумирование системы, Зачем нужен нижний лимит времени откачки?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
29-03-2008 18:42
Перейти
Если перевести теорию мух от LordaN на инженерный язык, то получится следующее. Есть два понятия: быстрота действия насоса, которая измеряется на всасывающем патрубке насоса и быстрота откачки. Быстрота действия указывается в каталоге, например, для REFCO RL2 она 35л/мин.
Быстрота откачки всегда меньше (за счет сопротивления трубопроводов, шлангов, золотников и т.д.) чем быстрота действия. Поэтому чем дальше от насоса находится участок трубопровода, тем медленнее он откачивается и выше в нем остаточное давление.
Соответственно
Цитата
bigor_2 пишет:
нужно установить вакууметр (а не мановакууметр) на самой дальней точке х.к. по отношению к месту подключения насоса.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Монтаж мультисплита» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-05-2008 01:03
Перейти
Зайдите на http://www.biocond.ru/books.html и найдете там ответы и инструкции
Cообщений в теме: 2
Тема: «Страшные сказки продавцов вакуума» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
20-06-2008 13:31
Перейти
Цитата
Andrew_VK пишет:
Давайте не будем углубляться в вопросы гидро-газодинамики, а просто прикинем количество влаги в стандартной трассе, состоящей из труб 6.35 и 9.52 мм.

Объём воздуха во всей трассе длиной 5м равен 0,33л.

Влагосодержание воздуха при 20 градусах равно 0,0173г/л.

Пермножив одно на другое, получим количество влаги в трассе: 0,0057г.


Давайте углубимся хотя бы в трассу и обнаружим на ней внутренний блок с объемом труб несколько большим, чем 0.33 л
naughty
При какой относительной влажности Вы определили влагосодержание?
Cообщений в теме: 2
Тема: «подскажите по Lg» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
30-10-2008 16:44
Перейти
LG рекомендует проверить датчик Т наружного теплообменника
http://mylg.co.uk/data%20for%20site/P...20heat.pdf
Cообщений в теме: 1
Тема: «Прошу совета у спецов, Рабочий инструмент» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
27-01-2009 19:25
Перейти
Че там в личку, это должен знать каждый
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...1217148777
Создано:
04-03-2009 12:40
Перейти
Прикольный проект. Нагрузка-приточки?
Интересно было бы узнать модель холодильной машины. Два контура разной производительности, и нагнетание в одном контуре идет двумя трубами.
Под цифрой один, как я понял, проектировщик изобразил свое видение холодильной машины. Два соленоида в параллель -это круто. Ведь есть соленоиды на 54 трубу, только они не прямого, а пилотного действия. Например, EVR40 у Danfoss. Поставить поближе к ТРВ и ОК.
Выносной конденсатор предполагает наличие ресивера.
Запорный вентиль на входе в конденсатор (на газовой трубе)-это лишнее. Есть вентиль на нагнетании компрессора.
Если эксплуатация круглогодичная-нужна система поддержания давления конденсации.
Вот такие мысли при первом знакомстве.
Согласен с LordN, такой проект показать проектантам нужно обязательно.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Установка Б/У кондиционера, Какие подводные камни?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
29-03-2009 16:06
Перейти
Цитата
Poulel пишет:
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки


Для возникновения вязкостного трения между граничными слоями струи и поверхностью воды скорость азота должна быть сверхзвуковой. Хрен это получится сделать, особенно в трубках многозаходного теплообменника.

Cообщений в теме: 1
Тема: «wesper aql30 первый пуск, запуск чиллера WEPSER ошибка HPC» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
18-04-2009 12:52
Перейти
ТРВ поставляется уже настроенным, не надо его трогать.
Вентиляторы конденсатора начинают крутиться?
Сообщения пользователя 1 - 10 из 333