Можно опрессовать систему фреоново-азотной смесью, тогда утечку можно искать электронными или галойдными течеискателями. Давить надо давлением 27 бар. Чем больше давление тем лучше, но все фреоновое холодильное оборудование расчитано на предельное давление 30 бар.
Я бы добавил.
Нельзя занижать диаметр газовой магистрали. Как следствие получим снижение холодопроизводительности и другие неприятности. Увеличенный диаметр газовой магистрали приводит к нарушению движения масла по холодильному контуру, особенно когда имеется перепад высот между внутренним и наружным блоком.
У кондиционеров нет датчиков контроля влажности, поэтому нет и контроля.
Поэтому функции поддержание влажности в кондиционерах нет. Исключение составляют кондицинеры в которых установлен парогенратор (например UNIFLAIR).
Уважаемый trewe!
При всем уважении к dmitriy, хочу сказать, что заправка по току ВСЕГДА себе дороже. Ток потребляемый кондиционером зависит от уличной и комнатрой температуры. И указан на шильдике для температур 35 и 27 соответственно, да еще при определенной влажности. И еще ток зависит от того, как держать измерительные клещи.
Полностью согласен с DY, читайте хорошую литературу.
Уважаемый Human!
Скорей всего кондиционер выходит на ошибку по самодиагностике и отключается, а не срабатывает ложная диагностика из-за скачков напряжения. Кондиционеры DL имеют функцию авто рестарта, и после восстановления электропитания возобновляет свою работу. Для понимания, что происходит с вашим кондиционером, прошу ответить на следующие вопросы:
1. укажите тип кондиционера;
2. какую неисправность показывает кондиционер при выключении.
Для восстановления работы кондиционера, если вдруг повисла плата управления (на практике я это не встречал), необходимо отключить электропитание кондиционера на 10 …15 секунд.
Стандартные файлы таблиц памяти конечно существуют. Плата программируется, при необходимости, через интерфейс RS232+. Soft высылаю на ваш почтовый адрес. Инструкция существует только на бумаге, приезжайте и заберайте.
При сгорании эктродвигателя компрессора в системе образуется кислота. При замене компрессора обязательно после промывки системы проверяют кислокность. Для удаления кислоты из системы используют кислотные фильтры, которые к томуже удаляют влагу.
Уважаемый leacond!
А зачем использовать ИК-пульт от сплита? Если только для управления фанкойлом, то уже существуют фанкойлы с подобным управлением. Например FC c системой управления Basic или Plus-PlusR.
В системе после сгорания обмоток компрессора или что то подобного остается кислота. Для ее удаления используются кислотные (прогарные) фильтры. Контроль за кислотностью в системе ведется по кислотности масла специальным индикатором. Второй компрессор скорей всего вышел из строя из-за остаточной кислотности.
Первый сгорел из-за постоянного перегревания вызванного недостаточной мощностью кондиционера. Недостаток мощности вызван еще тем, что в помещении с аквариумом повышенная влажность. Эта влага конденсируется на испарителе и на это тратится полезная производительность. По моим оценкам затраты на конденсацию могут достигать 30%.
Температура газовой магистраль может достигать 120 градусов. При эксплуатации кондиционера в разрешенном температурне диапозоне и нормальной заправке фреоном, температура газовой магистраль 70...90 градусов.
С уважением Сергей.