Кстати, если покопаться в ресурсах, то Мидеа один из крупнейших заводов в Китае. По объемам производства они на третьем месте после Haier и Gree. Вот самое интересно, что китайские производители скоро начнут широкую имиджевую кампанию в России, вот уж тогда посмотрим как себя будут позиционировать "гранды" 8)
Собственно чехарда с закупочными ценами продолжается !
Рост объемов производства в Китае летит ввысь. По нашей теме Китай спровоцировал повышение цен на медь и прочее. Видимо от природной застенчивости крупные китайские производители "придерживали повышение цен на свою продукцию для российского рынка" (с). НО и их век не долог, в связи с чем на всем рынке цены взлетят минимум на 10 %, так мне кацца...
И это не предел...
При этом сыны поднебесной все ж таки не удержались мелким шантажом типа "мы не сможем долго удерживать цены на заказы будущего года, торопитесь" :D
Хотя стоки тоже надолго не спасут, а могут сыграть злую шутку с дистрибьюторами и привести к валовому снижению цен в разгар сезона !!! :eek
Это же самая массовая тема на форуме !!!
Ну делаются они на заводе Midea (компрессор Toshiba ничего не напоминает ? :)).
И кому от этого хуже/лучше не знаю, похоже всем пофиг, потому как эта заманух ориентированная на конечника.
авария P2 не снимается никакими классическими манипуляциями
Если у вас система действительно работает без ошибок, то сигнал P2 был зафиксирован в памяти системы в какой то момент срабатывания защиты по низкому давлению. Стереть такой сигнал из памяти можно, только отключив электропитание наружного блока.
Но если такой сигнал все таки имел место (неавжно в какой момент), то все таки имеет смысл провести диагностику системы в рабочем состоянии, а именно замерить давление всасывания в рабочем состоянии системы.
Коллега, как вам и говорили - это резистор, который подключают в некторых случаях к последнему внутреннему блоку, а также к центральному пульту к клеммам X и Y. Таким образом в одной системе используется 2 резистора. Делается это для того, чтобы избежать некорректного определения количества внутренних блоков центральным пультов вселдствие электромагнитных помех. Но вообщето нужно использовать экранированный кабель в таких случаях и проблем не будет.
Кстати, что касается MDV, то это резистор идет только для второй серии (MDV II). В новой серии таких заморочек нет.
товарищу SAG респект, сток действительно есть в Москве.
И насчет OEM сущая правда, тем более, что консультацию по оборудованию лучше получить у официального дистрибьютора, а не у продавца клонов...