AlexLSL пишет:
При ТО обнаружил что фреон из системы весь вышел
Цитата
AlexLSL пишет:
Есть ли смысл его заправлять (с устранением утечки естественно)
Если бы я над каждым "пустым" кондеем задумывался заправлять его или нет (быть или не быть? ), да ещё и четырёхлетним, я бы без штанов уже ходил. Свакуумируйте, поскольку
Цитата
AlexLSL пишет:
фирма небольшая в основном установки (без пайки)
азота может не быть, дайте по весам фреон по шильде ( там всего грамм 700-1000 будет), перекройте жидкостной кран, посмотрите как будет скачивать, скачает быстренько ;) без стуков и свистов до 0,5- компрессор живой, нет - дальше не заморачивайтесь. Если компрессор качает, хорошо бы сделать тест масла, как советовал Poulel, но делать Вы его, скорее всего, не будете, проверяйте соединения на утечку (открыв жидкостной кран!), только вот как Вы будете устранять её (утечку), если она будет на паяных стыках или труба перетёрлась?!
LordN пишет:
плохо греете. возьмите нормальный кислород-пропановый
Полностью поддерживаю! Когда-то работал в " Торгоборудовании". Обслуживали "Общепит". Пропаново-кислородной горелкой( правда- №3) запаивали стальные паровые рубашки пищевых котлов емкостью 60 литров! Припой- латунь. Присадка- бура. До сих пор работают. И... не текут! А при нонешних припоях и флюсах.....!
В качестве альтернативы по опыту могу посоветовать холодную сварку LA-CO " Epoxy-stik". Продается в Морене, нам возят под заказ оттуда. Живучесть- 3 минуты, через 15 можно обрабатывать любым способом. Стойка, практически, ко всем агрессивным хим. веществам. Полное высыхание- через 24 часа. Ремонтируем промышленный холод, бывают и бытовые холодильники, "раненые" ножами, вилками и т.д. Пробои заделываем ею. Уже года 4. Повторов не было! Давление держит. При продувке систем азотом под давлением 20кг( повторять не нужно!!!) рвало алюминевые испарители на заводских швах, а там где сварка- ничего! Попробуйте. Это не реклама, я просто констатирую факт. Удачи. :) А "зеленый карандашик" давно забросили. Только для микротрещин. И не держит фреон. :)
P.S. Кстати место для "карандаша" все равно прогревается И не прямым нагревом трещины, а равномерным нагревом всей трубки на которой она находится(трещина!). В инструкции указана температура нагрева, но как ее определить? Недогрел- утечка, перегрел- утечка, попал на температуру- все равно утечка!
Тогда действительно начнет обмерзать жидкостной вентиль.
Цитата
Petrofff пишет:
Давление в газовой магистрали 3.5
Давление на всасе зависит,вообще-то, от температуры воздуха на улице и в помещении, но 3.5- маловато. Попробуй дозаправить газом( не жидким!) до давления 3.9-4.0. Фреон давай только газовой фазой, частями не более 100 грамм за раз. Если вентиль оттает раньше чем давление достигнет 3.9, оставь так и дай поработать. У меня помогало.
Всем добрый день! У меня такая проблема. Сплит "Rolsen". Установлен в кафе в, так называемом "VIP- зале". Окна закрыты тяжелыми темными шторами. С пульта включается при наведениии ДУ на шторы под углом в 90* часто, реже под углом 30-45 и очень редко( почти никогда) на сам приемник. Причем из одной и той же точки, при неподвижном ДУ, может включить, а может и нет. Приходится ходить с пультом по залу как с компасом, что не очень удобно, когда вокруг сидят люди. Батарейки новые и качественные. Установлен около 3 лет назад, до последнего времени работал нормально с этого же пульта. От противоположных стен, где штор нет, также иногда срабатывает. В чем может быть причина?
С уважением.
SERG_711 пишет:
Попробуй разобрать внутренний блок, и посмотри на "состояние" фотоприемника(приёмника)
Разбирал и промывал. Было такое у одного господина- любителя сигар. Блок стоял у него в кабинете над головой! :) Корпус был немного светлее цвета кофе. :D 3 часа ушло на капитальную чистку внутреннего блока. Можно ли проверить направление ИК-луча с пульта?Как это сделать?
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Электронщики вернули пульт с замененным светодиодом.
Цитата
craft пишет:
Можно попробовать, используя цифровую камеру(камера сотового телефона подойдёт).
Глазастый электронщик с помощью цифровой видеокамеры и дыма обнаружил трещину на линзе ИК-светодиода и смещенный луч. Я не очень уверен, но мне так объяснили. Тем не менее все заработало. Спасибо за ваш форум.
Kompas пишет:
А что если, не ломая старой схемы, штатный теплообменник поместить в емкость с водой. Емкость можно сделать из нержавейки, трубки вывести через крышку-фланец и опаять их по линии контакта. Вода поступает снизу а через верхний патрубок сливается. Желательно датчик протока или аварийной температуры воды поставить.
Можно даже не тратить нержавейку. У меня с союзных времен в заначке есть штатный конденсатор с агрегата АКФУ-8( холодопроизводительность при Т кипения 5*С- 19500 ккал/ч), конденсатор КТР-4 ( горизонтальный, змеевиковый, ребристотрубный) с поверхностью охлаждения-4,3 метра квадратных. Со всеми защитами и наворотами. Такой показал на рисунке ail. Могу по случаю задарить. Если еще не сдали на чермет.
А . вообще-то , работал я как -то зимой в одном заведении. Площадь более 120 квадратов. Отапливалось горячей НЕПРОТОЧНОЙ водой, которая нагревалась даже не ТЭНами, а тремя железяками , выполненными из полос нержавейки, толщиной 4 мм, установленными в герметичное " ведро" емкостью 20 литров. Расширительный бачок и кольцо труб. И термостат. Весь монтаж стоил 2000 РУБЛЕЙ! И плюс 3 литра самогонки чтобы не скучно было. Скучно не было и было тепло. Не от самогона! Зачем изобретать такой дорогой велосипед???