alex0202 (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
27-07-2008 03:22
Перейти
Цитата
palek пишет:
Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.

Да-а-а-а, у-у-у-ж! Такого ещё не было!
Cообщений в теме: 13
Тема: «Вышел весь фреон из сплита, Samsung 12ZP4E 4 года без ТО» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
Создано:
18-06-2009 02:07
Перейти
Цитата
AlexLSL пишет:
При ТО обнаружил что фреон из системы весь вышел

Цитата
AlexLSL пишет:
Есть ли смысл его заправлять (с устранением утечки естественно)

Если бы я над каждым "пустым" кондеем задумывался заправлять его или нет (быть или не быть? Вопрос), да ещё и четырёхлетним, я бы без штанов уже ходил. Свакуумируйте, поскольку
Цитата
AlexLSL пишет:
фирма небольшая в основном установки (без пайки)

азота может не быть, дайте по весам фреон по шильде ( там всего грамм 700-1000 будет), перекройте жидкостной кран, посмотрите как будет скачивать, скачает быстренько ;) без стуков и свистов до 0,5- компрессор живой, нет - дальше не заморачивайтесь. Если компрессор качает, хорошо бы сделать тест масла, как советовал Poulel, но делать Вы его, скорее всего, не будете, проверяйте соединения на утечку (открыв жидкостной кран!), только вот как Вы будете устранять её (утечку), если она будет на паяных стыках или труба перетёрлась?!
Создано:
26-09-2006 00:31
Перейти
Цитата
LordN пишет:
плохо греете. возьмите нормальный кислород-пропановый

Полностью поддерживаю! Когда-то работал в " Торгоборудовании". Обслуживали "Общепит". Пропаново-кислородной горелкой( правда- №3) запаивали стальные паровые рубашки пищевых котлов емкостью 60 литров! Припой- латунь. Присадка- бура. До сих пор работают. И... не текут! А при нонешних припоях и флюсах.....!
В качестве альтернативы по опыту могу посоветовать холодную сварку LA-CO " Epoxy-stik". Продается в Морене, нам возят под заказ оттуда. Живучесть- 3 минуты, через 15 можно обрабатывать любым способом. Стойка, практически, ко всем агрессивным хим. веществам. Полное высыхание- через 24 часа. Ремонтируем промышленный холод, бывают и бытовые холодильники, "раненые" ножами, вилками и т.д. Пробои заделываем ею. Уже года 4. Повторов не было! Давление держит. При продувке систем азотом под давлением 20кг( повторять не нужно!!!) рвало алюминевые испарители на заводских швах, а там где сварка- ничего! Попробуйте. Это не реклама, я просто констатирую факт. Удачи. :) А "зеленый карандашик" давно забросили. Только для микротрещин. И не держит фреон. :)

P.S. Кстати место для "карандаша" все равно прогревается И не прямым нагревом трещины, а равномерным нагревом всей трубки на которой она находится(трещина!). В инструкции указана температура нагрева, но как ее определить? Недогрел- утечка, перегрел- утечка, попал на температуру- все равно утечка!
Создано:
23-09-2006 16:00
Перейти
Цитата
lasa пишет:
утилизируйте 400 гр. хладогента.

Тогда действительно начнет обмерзать жидкостной вентиль.


Цитата
Petrofff пишет:
Давление в газовой магистрали 3.5

Давление на всасе зависит,вообще-то, от температуры воздуха на улице и в помещении, но 3.5- маловато. Попробуй дозаправить газом( не жидким!) до давления 3.9-4.0. Фреон давай только газовой фазой, частями не более 100 грамм за раз. Если вентиль оттает раньше чем давление достигнет 3.9, оставь так и дай поработать. У меня помогало.
Cообщений в теме: 10
Тема: «Сплит-система "Rolsen", глюки ДУ?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
24-09-2006 13:09
Перейти
Всем добрый день! У меня такая проблема. Сплит "Rolsen". Установлен в кафе в, так называемом "VIP- зале". Окна закрыты тяжелыми темными шторами. С пульта включается при наведениии ДУ на шторы под углом в 90* часто, реже под углом 30-45 и очень редко( почти никогда) на сам приемник. Причем из одной и той же точки, при неподвижном ДУ, может включить, а может и нет. Приходится ходить с пультом по залу как с компасом, что не очень удобно, когда вокруг сидят люди. Батарейки новые и качественные. Установлен около 3 лет назад, до последнего времени работал нормально с этого же пульта. От противоположных стен, где штор нет, также иногда срабатывает. В чем может быть причина?
С уважением.
Создано:
24-09-2006 14:34
Перейти
Спасибо за ответ! Но датчики охраны не устанавливались и такая же басня днем, когда свет выключен и шторы открыты.
Создано:
24-09-2006 22:47
Перейти
Цитата
SERG_711 пишет:
Попробуй разобрать внутренний блок, и посмотри на "состояние" фотоприемника(приёмника)

Разбирал и промывал. Было такое у одного господина- любителя сигар. Блок стоял у него в кабинете над головой! :) Корпус был немного светлее цвета кофе. :D 3 часа ушло на капитальную чистку внутреннего блока. Можно ли проверить направление ИК-луча с пульта?Как это сделать?
Создано:
28-09-2006 23:15
Перейти
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Электронщики вернули пульт с замененным светодиодом.

Цитата
craft пишет:
Можно попробовать, используя цифровую камеру(камера сотового телефона подойдёт).

Глазастый электронщик с помощью цифровой видеокамеры и дыма обнаружил трещину на линзе ИК-светодиода и смещенный луч. Я не очень уверен, но мне так объяснили. Тем не менее все заработало. Спасибо за ваш форум.
Cообщений в теме: 33
Тема: «Упрямо возвращаюсь к теме замены теплообменника с возд. на водяной, Делаю отопление дома (Инвертор+канальник)» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
25-09-2006 23:29
Перейти
Цитата
Kompas пишет:
А что если, не ломая старой схемы, штатный теплообменник поместить в емкость с водой. Емкость можно сделать из нержавейки, трубки вывести через крышку-фланец и опаять их по линии контакта. Вода поступает снизу а через верхний патрубок сливается. Желательно датчик протока или аварийной температуры воды поставить.

Можно даже не тратить нержавейку. У меня с союзных времен в заначке есть штатный конденсатор с агрегата АКФУ-8( холодопроизводительность при Т кипения 5*С- 19500 ккал/ч), конденсатор КТР-4 ( горизонтальный, змеевиковый, ребристотрубный) с поверхностью охлаждения-4,3 метра квадратных. Со всеми защитами и наворотами. Такой показал на рисунке ail. Могу по случаю задарить. Если еще не сдали на чермет.
Создано:
25-09-2006 23:52
Перейти
А . вообще-то , работал я как -то зимой в одном заведении. Площадь более 120 квадратов. Отапливалось горячей НЕПРОТОЧНОЙ водой, которая нагревалась даже не ТЭНами, а тремя железяками , выполненными из полос нержавейки, толщиной 4 мм, установленными в герметичное " ведро" емкостью 20 литров. Расширительный бачок и кольцо труб. И термостат. Весь монтаж стоил 2000 РУБЛЕЙ! И плюс 3 литра самогонки чтобы не скучно было. Скучно не было и было тепло. Не от самогона! Зачем изобретать такой дорогой велосипед???