доброго времени суток.
Помогите чайнику советом по заправке оконника samsung AW07OSEA.
Оконник перестал холодить.была обнаружена трещина в трубке,через которую вышел весь фреон и немного масла.Утечка устранена (проверенно опресовкой) И теперь бы пора бы его уже и заправить но меня беспокоят несколько вопросов
1)В какую трубу впаиваться?
2)заправлять паром или жидкостью?
3)с какими сложностями можно столкнуться
Просто я таких никогда низаправлял.
Спасибо за ответы.я примерно все я так и сделал.
1)впаял сервис порт в газовую трубу
2)опресовал (аргоном) постоял он ночь (все ок)
3)завакуумировал
4)по весам заправил газом 200г из410 врубил и добросил остальное.
замерил ток компрессора 2А (на шильде 3.5А)
давление 4.9. Температура на выходе 8.8 градусов при т окр среды 27
Еще вопрос какая нормальная температура корпуса компрессора???