Поставлена задача определить температуру воздуха в помещении через 6 минут после остановки кондиционеров.
- Теплоприток в помещение составляет Q=24кВт.
- Объем помещения 23м3.
- Начальная температура Т=22С
Какова будет температура в помещении через 6 минут.
может у кого есть ссылки на теоретические материалы или формулу?
Действительно задачка оказалась не так проста, как показалась сначала.
В самом деле речь идет о кондиционировании серверной.
С расчетами попробую разобраться в свободное время (нестационарный тепловой процесс)
На практике лучше всего заложу оборудование с аварийным фрикулингом (охлаждение наружным воздухом). В случае отключения эл. питания кондиционеров, включается режим фрикулинга от источника бесперебойного питания (у Liebert Hiross есть такое оборудование)
При 150-200 кратном воздухообмене не думаю, что температура в серверной поднимется выше температуры наружного воздуха.
Спасибо за обсуждение. (думал вообще никто не откликнется)
Здравствуйте.
Необходимо расчетать вентиляцию для Молочного завода. Творожный цех, цех закваски, аппаратный цех и т. д.
К сожалению не могу найти ни методик расчета, ни нормативных документов по данной теме.
Может кто сталкивался?
Всем добрый день.
Нужны напольные решетки (для серверной) с регулятором расхода воздуха. Размеры 600х600.
Сходу найти не удалось. Может кто сталкивался - подскажите производителя...