vako (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Кондиционеры MB, Нужны отзывы» в форуме: Pro & Contra
Создано:
10-10-2006 05:51
Перейти
MB- что сказать..если в 2004-05 годах манагеры от МВ раскручивали ее,
натуралоьно достали звонками.. а в 2006г..это же манагер от другой фирмы про
вопрос -ну а как МВ ..сказал
-сроки не выдерживаем
-гарантую не держат
-качество дрянь и вообще все отстой)))
Cообщений в теме: 2
Тема: « про чиллеры» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
08-08-2006 12:57
Перейти
Понимаю,что вопрос уже часто задавался..но
кто посоветует..какие чиллеры хараши и не запредельно дороги!!!!
С Уважением
Создано:
09-08-2006 13:48
Перейти
Хорошо а если провести сравнения в несколько другом ракурсе
например 2 блока ККБ по 60кВт или чиллер 120кВт?
Создано:
22-08-2006 12:50
Перейти
а как быть с вытяжкой... которая выходит на кровлю..рядом с офисными окнами..
как ее направлять?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Кухонная вытяжка, Противопожарные мероприятия» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
22-08-2006 12:42
Перейти
to ss23
Тоже задался таким вопросом ресторан+мангал находятся в цоколе..
и идут транзитом на 5 этаж..
можно канечно заложить кирпичные стены (что и предполагаю на мангал)
а вот как быть с вытяжкой горячего цеха.?? ведь пожарные однозначно
требуют ОЗК,ибо противопожарная!!! перекрытие???
Cообщений в теме: 1
Тема: «Борьба с шумом» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
09-08-2006 11:20
Перейти
а если попробывать за звукоизолировать как венткамеру так и оборудование...
все канальное оборудование шумное..если установть в помещении отражающим шум!!!
Создано:
02-08-2006 11:33
Перейти
Господа, столкнулся с тем,что проектировщик заложил для крытого корта
центральник без смешения ?? или рециркуляции и ессно нагрузка 300кВт
Как я понимаю расчет ведется на ассимиляцию тепла в данном случае..
кол-во наружки приваязываем по людям ,остальное на рециркуляцияю..
тем более что высота порядка 15м, а подачу лучше снизу..
или я не прав!
Cообщений в теме: 5
Тема: «теплопотери» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
09-08-2006 13:09
Перейти
Господа вопрос вот какого плана..
имеется воздуховоды системы центрального кондиционирования
утепленные 5мм. пенофолом и длиной 50м.?
Дак вот..а не нагреется ли воздух пройдя такую магисталь))))
Идея то в том..что бы подобрать ККБ более мощный чем рассчетный..
и воздух охлаждать по +10-12С ( с учетом температуры испарения))
но поможет ли, скорость воздуха 5-7м/с??
ВОТ
Создано:
23-08-2006 04:48
Перейти
Тема уже поднималась,но как быть
если вытяжка горячего цеха проходит транзитом
через противопожарное перекрытие, надо ли ставить озк или
предусмотреть спец.воздуховоды??
   

 