Кондиционер более мощный подбирать не надо, сильно дорого обойдется для заказчика его первоначальная стоимость и его дальнеешее обслуживание, теплообменники(фреоновые) со стандартной комплектацией максимально могут охладить воздух до 14градусов. Нужно только очень хорошо заизолировать воздуховод как минимум izover толщиной 50мм, желательно фольгированный
Посоветуйте пожайлуста! Во всех примерах расчет холодильной мощности на охлаждение приточного воздуха основан на I-d диаграме по разности энтальпий, когда считаешь по разности температур получается холода требуется всегда меньше. Вопрос можно ли вобще считаь мощность по разности температур.
Я думаю при расчете по i-d диаграме холодильная нагрузка будет не совсем точной так как погодные условия каждый день разные, а брать большой запас сильно сказывается по деьгам
Вы малость не поняли я имел ввиду формулу расчета холодильной мощности по разности температур, т. е.
Q=L*c*ρ*(∆t)*1.163
Где,
L – количество воздуха, м.куб/час;
С – теплоемкость воздуха;
ρ – плотность воздуха;
- разность температур соответсвенно на входе в приточку и выходе;
1,163 – переводной коефициент из ккал в Вт.
Попробуйте посчитать по этой формуле, холодильная мощность всегда меньше, чем по расчету мощности при помощи разности энтальпий. Почему так?
Помогите с литературой для проектирования рыболовных ферм(закрытого типа).
Например какие нормы для отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации
необходимы для обеспечения нормального микроклимата, в помещениях, а также водоемов
для разведения рыбы. Какая должна быть водообработка воды, вообщем и так далее.
Может есть какие либо ссылки по данной теме.