Alfer (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
20-07-2006 13:53
Перейти
Всем доброго дня!
У меня проблема: заказчик хочет перестроить оконный конд-р с механическим термостатом так, чтобы он мог отслеживать 15 градусов (цветочный киоск), а конд-р ниже +20 опускать не хочет температуру в помещении. Никто не заморачивался аналогичной проблемой?
Создано:
24-07-2006 10:12
Перейти
Всем спасибо за участие, видно, что проблема насущная. Мне кажется, что den223 подсказывает самое разумное решение с ларями... А насчет исключение термостата не советую, так как сам пробовал: кончается обмерзанием испарителя...
Создано:
26-06-2006 15:33
Перейти
При монтаже мульти-сплита перепутали сигнальные и земляные провода и, в итого, на плате наружного блока подгорели резисторы R26 и R27, которые стоят в цепи диода оптопар. Оптопары я уже нашел, а вот номинал резисторов прочитать не могу, так как они сильно потемнели, хотя звонятся по 4 ком оба. Думаю, что это неправильное сопротивление. Может кто поможет со схемой?
Создано:
27-06-2006 07:18
Перейти
Спасибо за подсказку, думаю, что резюки хоть и подгорели, но номинал их не изменился. По крайней мере после разрисовки схемы с платы стало понятно, что эти резисторы стоят в цепи делителя, который питается от однополупериодного выпрямителя 220 В. Сопоставив параметры 421 оптрона и получающихся токов и напряжений решил, что номинал резисторов правильный. Сейчас поменяю оптроны и проверю кондиционер. Обязательно сообщу результат
Создано:
28-06-2006 10:07
Перейти
:cry: Пока не получается: оптроны поменял и похоже зря. Решил поменять резисторы на наши ОМЛТ 3,3 ком. Скверно, конечно, что наугад, но делать нечего. Покупать плату пока погодю, 100 баксов это деньги. Всем удачи. Пока живу, надеюсь...
Создано:
20-07-2006 13:46
Перейти
Всем спасибо за участие, закончилось все заменой платы на новую :( . Угорели примерно на 100 зеленых. Будьте аккуратны при монтаже!
Создано:
25-07-2006 16:43
Перейти
Добрый всем день!
У меня проблема с потолочным кондиционером McQuay MCM025DR: такое ощущение, что он не справляется с тепловой нагрузкой, то бишь на выходе испарителя температура +15 градусов (при температуре в торг. зале около 24), а удовольствие клиент не получает - в зале жарко (особенно когда на улице +32). Давление с низкой стороны - 3,2 бар, с высокой 5,5 (кажется маловато, но на аналогичных маквеях такие же цифры). Рабочий ток компрессора, замеренный клещами возле автомата, порядка 12 А, что близко к норме - 13 А. Напряжение питания как "Отче Наш" - 220 В. В чем проблема, ведь раньше он на этом же месте работал хорошо. Мне кажется, что выходная температура высоковата, но так ли это? Может у кого-нибудь есть опыт по Макквеям?
Создано:
25-07-2006 17:27
Перейти
Анемометра, увы нет, но уже созрел на него. Термометром и меряю на выходе кондиционера, ясно, что не пальцем. Хотя, вы, наверное, правы, дело в том, что данный кондер работает в торговом зале, в котором со времени установки кондиционера произошли сущ. изменения: расширился зал, увеличилось тепло от аппаратуры (маг. по продаже электроники). Но все равно, мне кажется, что +15 на выходе маловато, должно быть ниже, хотя бы +10. Но этом все мои предположения...
Создано:
26-07-2006 07:27
Перейти
to gorbi
Вентилятор внутр. блока, конечно, не идеально чистый, но по крайней мере не забит пухом. И, по моему опыту, забитые вентиляторы чаще встречаются у настенных кондиционеров, причем там это сразу видно по плохому расходу и обмерзанию испарителя. А мысль (ziggurat) насчет адаптера интересная, надо подумать.
Вообщем для себя сделал вывод, что надо убеждать клиента ставить доп. кондиционер, так как сам вчера видел (вернее осязал руками), что современная аппаратура, увы, дает много тепла, а именно плазменные телевизоры, их там одновременно 20 штук работает всяких размеров. Если в среднем брать по 300 Вт на каждый телек, то уже, как минимум, 6 кВт теплопритоков набегает.
В любом случае спасибо всем за профессиональную поддержку.
Cообщений в теме: 7
Тема: «Проблема с Daikin FT60GAV, ошибки C4 и С9» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
18-01-2007 11:03
Перейти
Добрый день! Daikin работает на холод минут 5, а потом останавливается и выдает ошибку С9 (неисправность термистора воздуха внутреннего блока), а потом С4 - неисправность термистора теплообменника внутреннего блока. После перезапуска все повторяется.
Daikin стоит в серверной, наружный блок оборудован регулятором скорости вентилятора. Работает с 2002 года без проблем, вот только этой зимой начались фокусы какие-то.
Что делать, может кто встречался с такой проблемой? :cry:
Сообщения пользователя 1 - 10 из 22
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.