Kovik (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 8
Тема: «Вент. установки "Климат", Что за зверь? Кто-то слышал?» в форуме: Pro & Contra
Создано:
21-07-2006 11:55
Перейти
Подскажите, плз, что представляет из себя данное оборудование в плане качества сборки?
Может кто-то имел опыт эксплуатации данного оборудования?
Спасибо.
С уважением, А.К.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Камеры дефростации, Кто сталкивался?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
20-06-2006 10:45
Перейти
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с проектированием таких камер?
Буду признателен за любую информацию!
Спасибо!
С уважением, А.К.
Cообщений в теме: 7
Тема: «Оборудование "Korf", "+" и "-"» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
26-06-2006 14:51
Перейти
Хотелось бы узнать мнения по оборудованию марки "korf".
Был опыт применения приточно-вытяжной установки данной марки производительностью
L=16000 м.куб./ч. В режиме работы (2/3 от максимальной мощности) появляются хлопки
с периодичностью 20 сек. :sor и в придачу о-о-очень шумит. 2 неделю бъёмся над утстановкой, а причину установить не можем. Сечения воздуховодов на притоке д.=800, на вытяжке 700*700.
В сравнении с оборудованием марки "Remak" - "Korf" :disgust . К примеру ХР28 L=19000 м.куб./ч работает как часы тихо и без напрягов.
Подскажите в чём может быть причина шума и хлопков?
И какие мысли по данной марке оборудования?
Спасибо.
С уважением, А.К.
Cообщений в теме: 4
Тема: «"Isover", Предел огнестойкости. СРОЧНО!!!» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
24-07-2006 08:42
Перейти
Коллеги!!! Кто знает предел огнестойкости фольгированного "Isover"а подскажите плз!!!
С уважением, А.К.
Cообщений в теме: 17
Тема: «Вентиляция промышленных предприятий, Соединение воздуховодов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
23-08-2006 11:43
Перейти
Коллеги! Прошу помощи по следующей проблеме:
был проект реконструкции вентиляции производственного цеха (10-ти летней давности).
В проекте заложены воздуховоды круглого сечения, максимальный д.=315 мм., - соединения фланцевые. При монтаже фланцевые соединения заменены на ниппельные с резиновым уплотнением. Смонтировали. Показали заказчику: "Все хорошо, ребята молодцы, дай пять!!!"- сказал руководитель. Далее приходит технадзор, 100 лет в обед, и орет, как блажной, о том что заменили фланцевые соединения на ниппельные. Уперся рогом и вентиляцию не принимает. Просит доказать документально, что соединения ниппельные качественно не отличаются от фланцевых, главным образом на разрыв.
Я бы понял его страх, если бы речь шла о диаметрах воздуховода свыше 630 и длинных трассах (и то можно сделать качественное соединение с опорой на кронштейн), но здесь 315, а самое главное магистральный участок длиной 10 м :sor
Заранее благодарен за отзывы и предложения!
С уважением, А.К.
Cообщений в теме: 14
Тема: «Вытяжка пекарного отделения, Варианты забора воздуха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
11-10-2006 12:28
Перейти
Доброго всем времени суток!
Коллеги, проблемка следующего плана. Есть на кондитерской фабрике пекарное отделение. Находиться в отдельном помещении S=34,6 м2, высота h=2,5 м. В помещении из технологического оборудования только печь для выпечки коржей, марки КЭП-600, N=38 кВт.
По нормам от данного вида оборудования для вытяжки требуется козырек над загрузочно-разгрузочном отверстием (дверью в данном случае), проблема в том, что внутри печи встроен вентилятор, который, при открывании двери, выдувает весь жар и дым по сторонам, мимо козырька.
Вопрос: если я откажусь от местного отсоса и сделаю вытяжку через решетки вдоль противоположной стены (от печи до стены около 2.5 м), насколько это будет правильно? Или можно сделать комбинацию из козырька и решеток на противоположной стене?
Прошу совета, кто, что думает по этому вопросу.
Заранеее благодарю!
С уважением, А.К.
Создано:
13-12-2006 11:42
Перейти
Доброго времени суток!
Коллеги! главный инженер подводит "под монастырь". Подписался на проект вентиляции и кондиционирования больничного комплекса и слег в больницу :evil: Проект передали мне. Как узнал о сроках :eek 1,5 месяца, ну это полный п...ц.
Други! посоветуйте на что нужно обратить ососбе внимание, больницей занимаюсь в первый раз. Кое-что нашел здесь на форумах, прочитал нормативку, так и сел от увиденного. Хотя может не так страшен черт, как его малюют, но все же.
Вообщем комплекс состоит:
Стационар - отделение хирургии на 11 коек
- терапевтическое отделение на 8 коек
- детское отделение на 6 коек
- родблок на 6 коек
- оперблок на один операционный стол с палатой интенсивной терапии и малой операционной
- автоклавная
Поликлиника - рентгеновский кабинет
- кабинет флюорографии
- лаборатория
- кабинеты УЗИ, ЭКГ
- кабинеты врачей (офтальмолог, стоматолог и др.)

Если кто-то в состоянии поделиться поясниловкой - буду особенно признателен, а то "сгорю" к чертовой м..ри. Kova@srtrefko.ru
Извиняюсь. Эмоции нахлынули.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
С уважением, А.К.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Дренаж от центрального кондиционера, Есть проблемка» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
02-08-2007 11:05
Перейти
Доброго времени суток, коллеги.
Суть проблемки - есть центральный кондиционер, производительность 19000 кубиков в час. Выполнена дренажная система, канализационной трубой д.=50, с гидрозатвором,как полагается.Работала месяца 3, усе было нармуль. В настоящее время,наблюдается такая ситуация, что образующийся конденсат, при работе установки на максимальной скорости вращения вентилятора, вместе с приточным воздухом попадает в воздуховод, ну, и соответственно, протекает в не положенном месте :) . В чем причина? Помогите, пожалуйста, советом.
Есть мысль, что во время работы, реально обмерзает испаритель, соответственно уменьшается проходное сечение, растут скорости, и "забор" дренажа в приток. Проверить сей факт не представляется возможным, установка смонтирована в о-о-о-очень стесненных условиях.
Спасибо.
С уважением, А.К.
Создано:
19-08-2009 12:03
Перейти
Уважаемые коллеги, доброго времени суток всем.
Кто-нибудь сталкивался с таким обозначением ccm/h?? Чему оно соответствует в нашей, так сказать, реальной жизни :D
С уважением, А.К.
   

 