Такая система называется "Tandem" Подклячаются два компрессора параллельно, причем сумма хол.мощности компрессоров должна равняться мощности испарителя на расщетном режиме. Надо обязательно уровнять уровень масла в поддонах компрессоров за счет уравнительной линии. Размеры (длина и диаметр) трубок нагнетания и всасывания до торйников должны быть одинаковой. И еще обязательно надо проверить условие возвращения масла (если не предусмотрен маслоотделитель), с частичной нагрузкой, т.е. когда работает только один компрессор в разгруженном состоянии если такой режим имеется. И еще, если вы будете организовывать автоматику, то при поломке одного компрессора, весь контур должен быть выведен из эксплуатации для предотвращения возможному нанесению вреда работающему компрессору.
Если у вас 2 компрессорно конденсаторных блока, то с такой системой я не сталкивался, но в любом случае надо в обязательном порядке выполнить условие выравнивания уровней масла, и дросселирующий орган должен быть общий и перед ним я бы поставил рессивер. Естествеено надо уравнять давление конденсации
Добрый день.
У меня не было бостаточно времени на проработку имеющегося материала, я скептически отнесся к такой системе, но они утверждают, что при установлении жидкостного насоса добиваются снижения давления конденсации и за счет этого снижения энергозатрат.
Кроме всего они предлагают вариант вбрызгивания жидкаря в линию нагнетания.
Что вы думаете по-этому поводу.
Цитата
Kroudion пишет:
по арабски написано
На языке их двоюродных братьев. Там просто есть картинка, а написан там полный бред.
DimaD пишет:
Сжиженый азот - это из фильмов про Терминатора
На счет жидкого азота понятно, просто трубки не выдержат такой температуры, а вот на счет степени сухости что-то темновато. При чем здесь степень сухости :sor , может быть вы имеете ввиду влагосодержание?
Цитата
LordN пишет:
ищите посты где-то за 2002...2004, там все это было и не раз...
Ничего конкретного не нашел. То что используют азот для этих целей и как это понятно, но почему :sor
И каким образом удаляется влага не понятно.
Если не затруднит, может просвятите или скиньте ссылку на объяснение.
LordN пишет:
надо лишь знать объем системы, остаточное давление в системе, состав воздуха и удельные (или молярные) массы компонентов состава.
Понятно. Вообще-то если я не ошибаюсь то зная кол-во газа, оставшееся в системе, я могу оценить массовую долю каждого компонента, зная состав этого газа.
Цитата
Alexandr пишет:
Расскажите, пожалуйста, что собой представляет оборудование для сушки холодильного контура сухим и тёплым воздухом. Какие датчики применяютяся? Какие фильтры?
С таким оборудованием никогда не работал и не сталкивался, постараюсь узнать побольше информации
Соображения у меня таковы:
Это переносной механический осушитель с адсорбентом и как мне кажется с циклом регенерации. Выходит воздух с отн. вл. 0% и подогретый в этом-же адсорбенте, может быть стоит дополнительный нагреватель. Датчики можно установить в точке выброса воздуха в атмосферу.