Spirax (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 17
Тема: «Паровой калорифер, Обвязка» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
12-05-2006 21:02
Перейти
Доброго дня/ночи!

Обвязка калорифера по пару - не есть большая проблема. И типовые схемы существуют, в том числе и для отрицательных температур "забортного" воздуха.
Только по конденсату организовывать регулирование на калориферах не рекомендуется, даже при больших мощностях.
В остальном - полностью согласен с Phoenix.

Будут вопросы - пишите.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Камеры дефростации, Кто сталкивался?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
28-07-2006 18:26
Перейти
Сталкивался.
А в чём проблема? Можно конкретнеее?
Создано:
15-09-2006 15:22
Перейти
Упс, сорри, ответил, что называется не быстро :-))

В камерах дефростации (мясо/птица/рыба) обычно применяют два типа решений:
1. Подача пара непосредственно в камеру. В этом случае пар подаётся по трубопроводу, который прокладывается, как правило, по полу камеры. Ну есть такие решения :sor
2. Подача пара осуществляется в калорифер, который нагревает воздух, который нагнетается в камеру :D . В этом случае пар, иногда, подаётся ещё и в воздуховод для поддержания необходимой влажности воздуха.

Если размораживают масло/творог и т.п. то одназначно применяется 2-я схема, только без дополнительного увлажнения.
Создано:
29-09-2006 00:53
Перейти
Да, блин ... :(
Видно западло уже учебник по теплотехнике открыть и на уравнение теплопередачи посмотреть ...

Создано:
03-10-2006 12:33
Перейти
robin, читайте книжки ...

Просто возьмите и почитайте.
Я уже даже написал что именно почитать.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Давление пара» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
10-12-2006 12:20
Перейти
Уважаемый extor, напишите что конкретно Вы хотите получить.
Какую задачу Вы решаете?

Что касается Вашего вопроса, то давление смеси в Вашем примере зависит от многих факторов. Такие вопросы "с кондачка" не решаются.

[Если в продукты сгорания горелки добавить воду получится паровоздушная смесь]
Получиться коррозионно активная смесь пара и дымовых газов.

По парогенераторам "мгновенного" действия - я таких устройств не встречал. Если у Вас есть описание - пришлите пожалуйста или "киньте" ссылку.
Создано:
12-12-2006 10:16
Перейти
Описания, указанного Вами устройства, не нашёл. Пришлите ссылку пожалуйста.

Считается просто.
Имеем воду температуры Т1
Испарение будет происходить при температуре Т2 и давлении Р
Количество энергии, необходимое для нагрева и испарения одного кг =
С*(Т2-Т1) + Hfg
где С - теплоёмкость воды (4,19 кДж/(кг*град))
Hfg - энтальпия парообразования при заданном давлении Р и соответствующей температуре Т2

для воды с температурой 10 град. и необходимом давлении пара 0,5 ати получим:
4,19*(111,61-10) + 2225,6 = 2651,35 кДж/кг

Это то количество энергии, которое уйдёт на испарение воды, соответственно оно же отнимется от газов горелки. На сколько они при этом остынут - считайте сами.
   

 