Обвязка калорифера по пару - не есть большая проблема. И типовые схемы существуют, в том числе и для отрицательных температур "забортного" воздуха.
Только по конденсату организовывать регулирование на калориферах не рекомендуется, даже при больших мощностях.
В остальном - полностью согласен с Phoenix.
Упс, сорри, ответил, что называется не быстро :-))
В камерах дефростации (мясо/птица/рыба) обычно применяют два типа решений:
1. Подача пара непосредственно в камеру. В этом случае пар подаётся по трубопроводу, который прокладывается, как правило, по полу камеры. Ну есть такие решения :sor
2. Подача пара осуществляется в калорифер, который нагревает воздух, который нагнетается в камеру :D . В этом случае пар, иногда, подаётся ещё и в воздуховод для поддержания необходимой влажности воздуха.
Если размораживают масло/творог и т.п. то одназначно применяется 2-я схема, только без дополнительного увлажнения.
Описания, указанного Вами устройства, не нашёл. Пришлите ссылку пожалуйста.
Считается просто.
Имеем воду температуры Т1
Испарение будет происходить при температуре Т2 и давлении Р
Количество энергии, необходимое для нагрева и испарения одного кг =
С*(Т2-Т1) + Hfg
где С - теплоёмкость воды (4,19 кДж/(кг*град))
Hfg - энтальпия парообразования при заданном давлении Р и соответствующей температуре Т2
для воды с температурой 10 град. и необходимом давлении пара 0,5 ати получим:
4,19*(111,61-10) + 2225,6 = 2651,35 кДж/кг
Это то количество энергии, которое уйдёт на испарение воды, соответственно оно же отнимется от газов горелки. На сколько они при этом остынут - считайте сами.